Question Forum Électricité : Disjonction intempestive du 500mA générale
Bonjour.
Cela fait maintenant 3 ans que je me creuse la tête pour résoudre un problème de disjonction intempestive du disjoncteur général ENEDIS de mon appartement.
Je tiens à préciser que je suis électricien (c'est moche :-)).
J'ai déjà fait remplacer le disjoncteur général par Enedis, qui a été remplacé par un 60A différentiel de 500mA de type S.
J'ai également refait mon coffret électrique avec 3 départs de 30mA et changé le câble d'alimentation entre le disjoncteur général et mon coffret.
De plus, j'ai remplacé le chauffe-eau, le frigo et le congélateur qui commençaient à accuser les années.
J'ai également mesuré l'isolement de tous mes circuits, qui est de 100MOhm, sauf pour la télévision qui est à 30MOhm.
Le problème survient principalement en hiver, la nuit entre 3h et 6h du matin :
- le 23/10 à 2h08
- le 18/10 à 5h02
- le 07/10 à 4h51
Et avant cela, il faut remonter au 02/05 à 3h36.
Mon abonnement est de 9kVA en monophasé et en heure creuse de 1h30 à 7h30 et de 12h30 à 14h30. La nuit, seuls 3 radiateurs sont réglés sur 12°C et tournent rarement, ainsi que le chauffe-eau neuf.
Je suis à la recherche d'inspiration car ce problème devient très ennuyeux.
Merci d'avance si vous avez des idées à me proposer.
Cela fait maintenant 3 ans que je me creuse la tête pour résoudre un problème de disjonction intempestive du disjoncteur général ENEDIS de mon appartement.
Je tiens à préciser que je suis électricien (c'est moche :-)).
J'ai déjà fait remplacer le disjoncteur général par Enedis, qui a été remplacé par un 60A différentiel de 500mA de type S.
J'ai également refait mon coffret électrique avec 3 départs de 30mA et changé le câble d'alimentation entre le disjoncteur général et mon coffret.
De plus, j'ai remplacé le chauffe-eau, le frigo et le congélateur qui commençaient à accuser les années.
J'ai également mesuré l'isolement de tous mes circuits, qui est de 100MOhm, sauf pour la télévision qui est à 30MOhm.
Le problème survient principalement en hiver, la nuit entre 3h et 6h du matin :
- le 23/10 à 2h08
- le 18/10 à 5h02
- le 07/10 à 4h51
Et avant cela, il faut remonter au 02/05 à 3h36.
Mon abonnement est de 9kVA en monophasé et en heure creuse de 1h30 à 7h30 et de 12h30 à 14h30. La nuit, seuls 3 radiateurs sont réglés sur 12°C et tournent rarement, ainsi que le chauffe-eau neuf.
Je suis à la recherche d'inspiration car ce problème devient très ennuyeux.
Merci d'avance si vous avez des idées à me proposer.
24 octobre 2024 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjonction intempestive du 500mA générale
Bonjour cuztoune,
Compte tenu du fait qu'aucun ID 30 mA ne déclenche, et encore moins un disjoncteur modulaire, on en déduit, si le disjoncteur de branchement déclenche, que ce dernier détecte une surintensité.
Que dit le Linky s'il y en a un ?
On ne met pas en cause le DJ de branchement puisqu'il est récent.
Il faudrait surveiller le courant avec une pince ampèremétrique. Pour un usage courant on aime bien la CM605 Multimetrix (avec la fonction mémoire PEAK). Les autres ont des calibres intensité > = 100 A
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :L'expérience s'acquiert en permanence.
Je tiens à préciser que je suis électricien
Compte tenu du fait qu'aucun ID 30 mA ne déclenche, et encore moins un disjoncteur modulaire, on en déduit, si le disjoncteur de branchement déclenche, que ce dernier détecte une surintensité.
Que dit le Linky s'il y en a un ?
On ne met pas en cause le DJ de branchement puisqu'il est récent.
Il faudrait surveiller le courant avec une pince ampèremétrique. Pour un usage courant on aime bien la CM605 Multimetrix (avec la fonction mémoire PEAK). Les autres ont des calibres intensité > = 100 A
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2024 à 21:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjonction intempestive du 500mA générale
Bonjour,
Merci pour le soutien, j'ai 3220 VA max.
J'ai un multimètre qui fait enregistreur, je vais lancer des enregistrements pour voir.
Merci pour le soutien, j'ai 3220 VA max.
J'ai un multimètre qui fait enregistreur, je vais lancer des enregistrements pour voir.
26 octobre 2024 à 15:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Disjonction intempestive du 500mA générale
Il faudrait enregistrer l'intensité pointe.
Le Linky sait faire.
Le Linky sait faire.
26 octobre 2024 à 15:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 2. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
- N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
- 3. Déclenchement disjonction générale lié à mon chauffe-eau
- N°18779 : Bonjour, Je me pose cette question, si dans une résistance de chauffe-eau en stéatite, un des éléments, ou plus exactement un peu de la résistance (comme un ressort) sort de son logement (entre les 2 segments de stéatite)...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
- 5. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
- N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
- 6. Coupure générale d'électricité intempestive
- N°17575 : Bonjour, Je tiens un restaurant à Paris dans lequel nous avons fait refaire toute l'électricité. L'installation est moyenne, nous avons quelques appareils en tri, pas mal en mono mais rien d'excessif. Le souci c'est que...
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 8. Explication sur disjonction intempestive
- N°10079 : Bonjour, Je suis électricien ; je suis intervenu sur une installation électrique chez un particulier : au début ce sont des prises qui ne fonctionnaient pas ; mais lors du contrôle du tableau, j'ai aperçu un départ qui était...
- 9. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
- N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
- 10. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 11. Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
- N°4232 : Bonjour, j'ai un petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution ! Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif. L'alimentation entre dans la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite