Bonjour,
Je tiens un restaurant à Paris dans lequel nous avons fait refaire toute l'électricité.
L'installation est moyenne, nous avons quelques appareils en tri, pas mal en mono mais rien d'excessif.
Le souci c'est que lorsque nous allumons trop d'appareils en même temps, la coupure finit par arriver.
Nous avons bien évidemment pensé à un dépassement de puissance, nous avons fait venir 2 professionnels qui ont testé l'installation et nous ont assuré que non seulement nous ne dépassions pas la puissance mais qu'en plus, même avec tout allumé, nous étions encore assez loin d'atteindre la limite.
Nous avions pensé à passer en compteur jaune, mais hélas étant dans un immeuble géré par la ville de Paris et particulièrement alambiqué, il est très compliqué (pour ne pas dire impossible) de réaliser ces travaux.
Nous avons remarqué les choses suivantes :
- Les coupures sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'il commence à faire froid.
- Une fois que nous passons les 10/11h, l'installation est beaucoup plus susceptible de couper. Généralement à 6 ou 7h du mat il y a moins de problèmes.
- Les coupures surviennent quand plusieurs appareils assez gourmands sont allumés en même temps, ceci dit aucun en particulier n'est responsable.
Nous avons tourné le problème dans tous les sens, c'est un vrai casse tête, le fait que cela soit plus fréquent l'hiver nous laisse penser que c'est peut être lié à l'immeuble ou à l'installation du quartier ?
Pensez-vous que cela soit possible ?
Lorsque les gens chauffent leur habitation, cela consomme plus et peut donc avoir des répercussions sur notre compteur ?
Cela paraîtrait étonnant néanmoins car nous sommes séparés de l'installation de l'immeuble.
Si vous avez eu à faire à ce type de problèmes je suis tout à l'écoute car je ne sais plus quoi faire !
Merci à vous.
M.
Je tiens un restaurant à Paris dans lequel nous avons fait refaire toute l'électricité.
L'installation est moyenne, nous avons quelques appareils en tri, pas mal en mono mais rien d'excessif.
Le souci c'est que lorsque nous allumons trop d'appareils en même temps, la coupure finit par arriver.
Nous avons bien évidemment pensé à un dépassement de puissance, nous avons fait venir 2 professionnels qui ont testé l'installation et nous ont assuré que non seulement nous ne dépassions pas la puissance mais qu'en plus, même avec tout allumé, nous étions encore assez loin d'atteindre la limite.
Nous avions pensé à passer en compteur jaune, mais hélas étant dans un immeuble géré par la ville de Paris et particulièrement alambiqué, il est très compliqué (pour ne pas dire impossible) de réaliser ces travaux.
Nous avons remarqué les choses suivantes :
- Les coupures sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'il commence à faire froid.
- Une fois que nous passons les 10/11h, l'installation est beaucoup plus susceptible de couper. Généralement à 6 ou 7h du mat il y a moins de problèmes.
- Les coupures surviennent quand plusieurs appareils assez gourmands sont allumés en même temps, ceci dit aucun en particulier n'est responsable.
Nous avons tourné le problème dans tous les sens, c'est un vrai casse tête, le fait que cela soit plus fréquent l'hiver nous laisse penser que c'est peut être lié à l'immeuble ou à l'installation du quartier ?
Pensez-vous que cela soit possible ?
Lorsque les gens chauffent leur habitation, cela consomme plus et peut donc avoir des répercussions sur notre compteur ?
Cela paraîtrait étonnant néanmoins car nous sommes séparés de l'installation de l'immeuble.
Si vous avez eu à faire à ce type de problèmes je suis tout à l'écoute car je ne sais plus quoi faire !
Merci à vous.
M.
17 novembre 2017 à 20:04
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Coupure générale d'électricité intempestive
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Affiches déchirée Kodachrome. Photo Faro Patrice, Nikon FM Kodachrome 64.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
Ou un autre lien : Galerie photos d'affiches déchirées.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Affiches déchirée Kodachrome. Photo Faro Patrice, Nikon FM Kodachrome 64.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
Ou un autre lien : Galerie photos d'affiches déchirées.
17 novembre 2017 à 20:59
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Coupure générale d'électricité intempestive
Bonjour. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche quand une des trois intensités en ligne dépasse celle relative au contrat souscrit. A confirmer.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
Cordialement.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 21:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
- N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
- 2. Coupure générale sur différentiels ?
- N°13847 : Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai vécu (tout comme une bonne partie de mon arrondissement (quelques milliers d'utilisateurs)), une étrange aventure. En pleine journée, coupure générale de l'alimentation de la villa à...
- 3. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 4. Coupure générale électricité mise en sécurité
- N°17795 : Bonjour, Un interrupteur différentiel unique dans un tableau, coupant toute l'installation d'un appartement. Peut-il faire office de coupure générale dans le cadre d'une mise en sécurité ? Je détaille : C'est une...
- 5. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
- N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
- 6. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
- N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
- 7. Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
- N°11350 : Bonsoir, Je vous écris car j'ai un gros problème : je n'ai plus d'électricité depuis plusieurs semaines dans mon logement, pourtant apparemment aucun bouton du disjoncteur n'a changé de position et EDF m'a confirmé qu'il n'y...
- 8. Coupure électrique générale dans ma maison
- N°25836 : Bonsoir. J'ai eu une coupure générale de ma maison. A l'ouverture du coffret électrique j'ai constaté qu'un disjoncteur avait claqué mais aussi le différentiel, ce dernier ayant créé la coupure générale. Quel est...
- 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 10. Coupure générale circuit lumière
- N°1005 : Je voudrais un schéma de raccordement pour une coupure générale du circuit lumières à l'aide d'un bouton poussoir. Pour une installation domestique. Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite