Bonjour,
Merci pour le soutien, j'ai 3220 VA max.
J'ai un multimètre qui fait enregistreur, je vais lancer des enregistrements pour voir.
Merci pour le soutien, j'ai 3220 VA max.
J'ai un multimètre qui fait enregistreur, je vais lancer des enregistrements pour voir.
26 octobre 2024 à 15:12

Bonjour.
Cela fait maintenant 3 ans que je me creuse la tête pour résoudre un problème de disjonction intempestive du disjoncteur général ENEDIS de mon appartement.
Je tiens à préciser que je suis électricien (c'est moche :-)).
J'ai déjà fait remplacer le disjoncteur général par Enedis, qui a été remplacé par un 60A différentiel de 500mA de type S.
J'ai également refait mon coffret électrique avec 3 départs de 30mA et changé le câble d'alimentation entre le disjoncteur général et mon coffret.
De plus, j'ai remplacé le chauffe-eau, le frigo et le congélateur qui commençaient à accuser les années.
J'ai également mesuré l'isolement de tous mes circuits, qui est de 100MOhm, sauf pour la télévision qui est à 30MOhm.
Le problème survient principalement en hiver, la nuit entre 3h et 6h du matin :
- le 23/10 à 2h08
- le 18/10 à 5h02
- le 07/10 à 4h51
Et avant cela, il faut remonter au 02/05 à 3h36.
Mon abonnement est de 9kVA en monophasé et en heure creuse de 1h30 à 7h30 et de 12h30 à 14h30. La nuit, seuls 3 radiateurs sont réglés sur 12°C et tournent rarement, ainsi que le chauffe-eau neuf.
Je suis à la recherche d'inspiration car ce problème devient très ennuyeux.
Merci d'avance si vous avez des idées à me proposer.
Cela fait maintenant 3 ans que je me creuse la tête pour résoudre un problème de disjonction intempestive du disjoncteur général ENEDIS de mon appartement.
Je tiens à préciser que je suis électricien (c'est moche :-)).
J'ai déjà fait remplacer le disjoncteur général par Enedis, qui a été remplacé par un 60A différentiel de 500mA de type S.
J'ai également refait mon coffret électrique avec 3 départs de 30mA et changé le câble d'alimentation entre le disjoncteur général et mon coffret.
De plus, j'ai remplacé le chauffe-eau, le frigo et le congélateur qui commençaient à accuser les années.
J'ai également mesuré l'isolement de tous mes circuits, qui est de 100MOhm, sauf pour la télévision qui est à 30MOhm.
Le problème survient principalement en hiver, la nuit entre 3h et 6h du matin :
- le 23/10 à 2h08
- le 18/10 à 5h02
- le 07/10 à 4h51
Et avant cela, il faut remonter au 02/05 à 3h36.
Mon abonnement est de 9kVA en monophasé et en heure creuse de 1h30 à 7h30 et de 12h30 à 14h30. La nuit, seuls 3 radiateurs sont réglés sur 12°C et tournent rarement, ainsi que le chauffe-eau neuf.
Je suis à la recherche d'inspiration car ce problème devient très ennuyeux.
Merci d'avance si vous avez des idées à me proposer.
24 octobre 2024 à 18:59