Bonjour,
Je suis relativement novice en ce qui concerne l'électricité et je m'en excuse d'avance.
Je suis entrain d'installer un circuit de prises dans ma cave et je me suis maintenant intéressé au disjoncteur nécessaire ; 6 prises câblées en 1,5mm² soit un disjoncteur 16A.
Après avoir étudié quel disjoncteur choisir, je me suis aperçu qu'il existait différentes courbes de déclenchement de la protection.
Donc a priori dans mon cas il me faut une courbe C.
Or après avoir regardé mon tableau je m'aperçois que TOUS mes disjoncteurs sont en courbe B, est-ce normal d'après vous ?
Pour les précisions, j'habite Luxembourg, donc je ne sais pas si les normes sont identiques à la France.
J'ai acquis ma maison il y a 3-4 ans et je pense que l'ancien propriétaire a effectué la plupart des travaux de rénovation lui-même, malheureusement ce dernier est décédé (d'où la vente de la maison).
Donc aucune indication sur les travaux effectués.
J'ai fait faire des travaux électriques l'an dernier car il restait des choses à terminer dans la maison mais l'électricien ne m'a pas parlé de changer les disjoncteurs.
Voici des photos de mes tableaux :
D'abord Mon tableau principal avec le disjoncteur abonné (changé pendant l'installation du tableau)
Installé par l'électricien l'an dernier également circuits séparés pour lave-linge, sèche linge, et frigo à boissons.
Et ensuite le second tableau (divisionnaire ?) où tous les disjoncteurs sont en courbe B.
Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner avec ces informations mais selon vous est-ce que je dois changer les disjoncteurs divisionnaires pour des courbes C ?
D'avance merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis relativement novice en ce qui concerne l'électricité et je m'en excuse d'avance.
Je suis entrain d'installer un circuit de prises dans ma cave et je me suis maintenant intéressé au disjoncteur nécessaire ; 6 prises câblées en 1,5mm² soit un disjoncteur 16A.
Après avoir étudié quel disjoncteur choisir, je me suis aperçu qu'il existait différentes courbes de déclenchement de la protection.
Donc a priori dans mon cas il me faut une courbe C.
Or après avoir regardé mon tableau je m'aperçois que TOUS mes disjoncteurs sont en courbe B, est-ce normal d'après vous ?
Pour les précisions, j'habite Luxembourg, donc je ne sais pas si les normes sont identiques à la France.
J'ai acquis ma maison il y a 3-4 ans et je pense que l'ancien propriétaire a effectué la plupart des travaux de rénovation lui-même, malheureusement ce dernier est décédé (d'où la vente de la maison).
Donc aucune indication sur les travaux effectués.
J'ai fait faire des travaux électriques l'an dernier car il restait des choses à terminer dans la maison mais l'électricien ne m'a pas parlé de changer les disjoncteurs.
Voici des photos de mes tableaux :
D'abord Mon tableau principal avec le disjoncteur abonné (changé pendant l'installation du tableau)
Installé par l'électricien l'an dernier également circuits séparés pour lave-linge, sèche linge, et frigo à boissons.
Et ensuite le second tableau (divisionnaire ?) où tous les disjoncteurs sont en courbe B.
Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner avec ces informations mais selon vous est-ce que je dois changer les disjoncteurs divisionnaires pour des courbes C ?
D'avance merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2022 à 22:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteurs courbe B
Bonjour,
N'ayant pas connaissance de la norme électrique applicable au Luxembourg, le mieux est donc de faire la même chose que l'existant à savoir, utiliser un disjoncteur courbe B comme votre tableau en est équipé.
Sinon faites appel à un professionnel local pour faire ce branchement (pour réduire le coût, préparez le chantier : passez le câble, installez et raccordez les prises, ne laissez qu'en attente le câble dans le tableau afin que l'électricien n'ait qu'à ajouter le disjoncteur).
Si un contributeur venant du Luxembourg lui aussi passe par ici, il pourra donner son avis.
Cordialement, Rémi.
N'ayant pas connaissance de la norme électrique applicable au Luxembourg, le mieux est donc de faire la même chose que l'existant à savoir, utiliser un disjoncteur courbe B comme votre tableau en est équipé.
Sinon faites appel à un professionnel local pour faire ce branchement (pour réduire le coût, préparez le chantier : passez le câble, installez et raccordez les prises, ne laissez qu'en attente le câble dans le tableau afin que l'électricien n'ait qu'à ajouter le disjoncteur).
Si un contributeur venant du Luxembourg lui aussi passe par ici, il pourra donner son avis.
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 20:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteurs courbe B
Bonsoir Rémi,
Merci pour votre conseil.
J'ai déjà tiré le câblage et posé les prises il ne me reste plus qu'à raccorder le disjoncteur ;)
Comme je le disais dans mon premier message je pense que le tableau divisionnaire a été câblé par l'ancien propriétaire de la maison (malheureusement décédé).
Le professionnel qui m'a installé le tableau principal avec le nouveau disjoncteur abonné ne m'a rien dit concernant le tableau divisionnaire, de plus j'ai remarqué qu'il a installé également des disjoncteurs courbes B pour le lave-linge, sèche-linge, second frigo.
Je vais peut-être le rappeler pour qu'il m'explique tout ça.
Merci pour votre conseil.
J'ai déjà tiré le câblage et posé les prises il ne me reste plus qu'à raccorder le disjoncteur ;)
Comme je le disais dans mon premier message je pense que le tableau divisionnaire a été câblé par l'ancien propriétaire de la maison (malheureusement décédé).
Le professionnel qui m'a installé le tableau principal avec le nouveau disjoncteur abonné ne m'a rien dit concernant le tableau divisionnaire, de plus j'ai remarqué qu'il a installé également des disjoncteurs courbes B pour le lave-linge, sèche-linge, second frigo.
Je vais peut-être le rappeler pour qu'il m'explique tout ça.
11 août 2022 à 20:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteurs courbe B
Bonjour Geoffroy.
Voir ici https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/disjoncteurs-quelles-courbes-de-declenchement-choisir/
On sait qu'avec un DJ courbe C, les machines classiques de l'habitat ne déclencheront pas un DJ lors du démarrage.
Si aucun DJ courbe B ne déclenche lors du démarrage d'une tondeuse électrique, LL ou taille-haies, vous vous laissez ainsi.
Cordialement.
Voir ici https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/disjoncteurs-quelles-courbes-de-declenchement-choisir/
On sait qu'avec un DJ courbe C, les machines classiques de l'habitat ne déclencheront pas un DJ lors du démarrage.
Si aucun DJ courbe B ne déclenche lors du démarrage d'une tondeuse électrique, LL ou taille-haies, vous vous laissez ainsi.
Cordialement.
11 août 2022 à 23:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteurs courbe B
Effectivement jamais eu de déclenchement de disjoncteur depuis que mon électricien m'a refait le tableau principal ;
Lave-linge et sèche-linge tournent fréquemment en même temps.
Sinon concernant le DJ pour mon nouveau circuit de prises dois-je prendre également un 16A courbe B si je reste dans la même logique que les autres DJ?
Lave-linge et sèche-linge tournent fréquemment en même temps.
Sinon concernant le DJ pour mon nouveau circuit de prises dois-je prendre également un 16A courbe B si je reste dans la même logique que les autres DJ?
11 août 2022 à 23:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteurs courbe B
Bonjour.
Pour faire propre et "harmonieux", installez un courbe B pour votre nouveau circuit.
Cela fonctionne pour tout le reste de la maison donc pas de souci à faire de même.
Cordialement, Rémi.
Pour faire propre et "harmonieux", installez un courbe B pour votre nouveau circuit.
Cela fonctionne pour tout le reste de la maison donc pas de souci à faire de même.
Cordialement, Rémi.
12 août 2022 à 02:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- <b>N°23881b> : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- <b>N°25372b> : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 3. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- <b>N°10831b> : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
- 4. Remplacement disjoncteurs 380V
- <b>N°17857b> : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 5. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- <b>N°20058b> : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 6. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- <b>N°15583b> : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- <b>N°22188b> : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 8. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- <b>N°14114b> : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- <b>N°12912b> : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- <b>N°18727b> : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |