Disjoncteur DT40 1P N - 10A en aval interrupteur TETRA 40A
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
2556
Fiches Bricolage électricité : Disjoncteur DT40 1P N - 10A en aval interrupteur TETRA 40A
Invité

Bonjour, je voudrais savoir quel est le nombre de disjoncteurs DT40 1P+N - 10A que je peux mettre en aval d'un interrupteur TETRA 40A. J'ai réussi à avoir des informations dans le cas où on est en BI.
A savoir que le calibre de l'interrupteur BI doit être égal à la somme des calibre des disjoncteurs en aval. C'est à dire si j'ai un interrupteur BI - 40A en tête, je peux mettre en aval 4 disjoncteurs BI ou 1P+N calibre 10A.
Salutations
A savoir que le calibre de l'interrupteur BI doit être égal à la somme des calibre des disjoncteurs en aval. C'est à dire si j'ai un interrupteur BI - 40A en tête, je peux mettre en aval 4 disjoncteurs BI ou 1P+N calibre 10A.
Salutations
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Disjoncteur DT40 1P N - 10A en aval interrupteur TETRA 40A
Invité

3 fois plus car il protège 40 A par phases.
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Disjoncteur DT40 1P N - 10A en aval interrupteur TETRA 40A
Invité

C'est plutôt racine de 3 c-a-d 1.73 fois le courant et pas 3 fois car la somme des courants est vectorielle et non pas algébrique.
28 mars 2008 à 01:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 7. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite