Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
20561
Question Forum Électricité : Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
Bonjour.
Voici mon problème.
Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal.
De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendront chacune alimenter un thermoplongeur de 9kW 400V 40A.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
Ma question se porte sur le dimensionnement du disjoncteur sectionneur de la ligne principale.
Sachant que les trois thermoplongeurs fonctionneront en même temps est-ce que l’intensité s'ajoute auquel cas il devra être au minimum de 3x40= 120A ? ou étant en triphasé le calcul est tout autre ?
Merci de votre aide.
Antoine
Voici mon problème.
Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal.
De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendront chacune alimenter un thermoplongeur de 9kW 400V 40A.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
Ma question se porte sur le dimensionnement du disjoncteur sectionneur de la ligne principale.
Sachant que les trois thermoplongeurs fonctionneront en même temps est-ce que l’intensité s'ajoute auquel cas il devra être au minimum de 3x40= 120A ? ou étant en triphasé le calcul est tout autre ?
Merci de votre aide.
Antoine
23 janvier 2021 à 22:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
Bonjour Antoine.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
Cordialement.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 00:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le constructeur donne ces infos : 9kW 400V montage en étoile sans neutre.
Il n'est pas indiqué l’ampérage.
Mais si je prends en compte ce que vous dites, chaque phase absorbera 13A.
Le disjoncteur tétrapolaire de la ligne principale devra être un 50A. Qu'en est-il des disjoncteurs pour les lignes secondaires ? Sont-ils nécessaire étant donné qu'il y aura le tétra en amont ? S'ils sont nécessaire, ils devrons être de 40A ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Le constructeur donne ces infos : 9kW 400V montage en étoile sans neutre.
Il n'est pas indiqué l’ampérage.
Mais si je prends en compte ce que vous dites, chaque phase absorbera 13A.
Le disjoncteur tétrapolaire de la ligne principale devra être un 50A. Qu'en est-il des disjoncteurs pour les lignes secondaires ? Sont-ils nécessaire étant donné qu'il y aura le tétra en amont ? S'ils sont nécessaire, ils devrons être de 40A ?
Cordialement.
24 janvier 2021 à 09:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
Bonjour Antoine. Donc 9 kW sous 400 V correspond bien à une intensité en ligne de 13 A.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Citation :On ne sait pas la longueur de la ligne ; 10 mm² est peut -être trop grand. S'il n'y a qu'un seul thermoplongeur par ligne, 2,5 mm² est un minimum, 4 mm² conviendrait, suivant la longueur de la ligne, 6 mm² conviendrait aussi mais ce serait du luxe. Je protègerais bien avec un DJ tétrapolaire 20 A courbe C. Il s'agit bien d'une charge résistive qui ne consomme pas de pointe d'intensité.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 13:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 2. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 4. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
- 10. Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
- N°23715 : Bonjour. Dans mon projet de modernisation de mon tableau principal, j'aurai au final trois inter différentiels et deux disjoncteurs au départ des tableaux divisionnaires (Garage et Extension). Pour une installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite