Déplacement borne de recharge 7,4 kW
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
24266
Question Forum Électricité : Déplacement borne de recharge 7,4 kW
Bonjour.
Pouvez-vous nous éclairer sur notre cas ? Mon voisin a fait installer il y a presque un an une borne de recharge de 7,4 kW.
La borne a été installée par un électricien agréé IRVE.
Tout fonctionne bien, actuellement, les aides de l'État sont perçues.
Pour des raisons de travaux effectués par nous-mêmes, construction d'une cloison, il nous faut déplacer la borne d'1,5 m, nous devons raccourcir le câble et refixer la borne.
L'installation est en tube IRO. Type Métro.
Pouvons-nous le faire nous-mêmes en abaissant le DJ concerné, ou bien faire appel à un électricien agréé qui nous demande 750 € alors qu'il n'y a aucune fourniture, la fermeture de la borne sont accessibles "non plombées" ?
Merci de vos réponses.
Pouvez-vous nous éclairer sur notre cas ? Mon voisin a fait installer il y a presque un an une borne de recharge de 7,4 kW.
La borne a été installée par un électricien agréé IRVE.
Tout fonctionne bien, actuellement, les aides de l'État sont perçues.
Pour des raisons de travaux effectués par nous-mêmes, construction d'une cloison, il nous faut déplacer la borne d'1,5 m, nous devons raccourcir le câble et refixer la borne.
L'installation est en tube IRO. Type Métro.
Pouvons-nous le faire nous-mêmes en abaissant le DJ concerné, ou bien faire appel à un électricien agréé qui nous demande 750 € alors qu'il n'y a aucune fourniture, la fermeture de la borne sont accessibles "non plombées" ?
Merci de vos réponses.
22 juillet 2023 à 19:32
Questions / Réponses Électricité 1
Déplacement borne de recharge 7,4 kW
Bonjour.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
23 juillet 2023 à 06:59
Questions / Réponses Électricité 2
Déplacement borne de recharge 7,4 kW
Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide.
Nous allons coupez le disjoncteur, débrancher la borne, la déplacer, raccourcir le tub IRO ainsi le câble.
Rebrancher le câbles, serrez bien les connections. Le tour est joué.
Comme d'origine.
Merci encore DB
Merci pour votre réponse rapide.
Nous allons coupez le disjoncteur, débrancher la borne, la déplacer, raccourcir le tub IRO ainsi le câble.
Rebrancher le câbles, serrez bien les connections. Le tour est joué.
Comme d'origine.
Merci encore DB
23 juillet 2023 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique
- N°19609 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos compétences et des votre expériences. J'ai un client qui souhaite installer 4 bornes V.E de 7 kW. Je sais qu'il est en triphasé. Alors premièrement j'aurai besoin de schéma...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 4. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 6. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 7. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 8. Branchement table induction 7,4 kW/h
- N°12366 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil. Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci. Au dos de la plaque une...
- 9. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite