Bonjour.
Je dois monter le tableau électrique d'un T2.
Si je consulte la norme C15 100, je dois créer toutes ces lignes sur 3 rangées :
Rangée 1 : Différentiel A 63A :
32A : Plaque induction
20A : Lave-linge
20A : Ordinateur
20A : Ordinateur
16A : 6 lampes
Rangée 2 : Différentiel AC 63A :
20A : Four
20A : Lave-vaisselle
2A : VMC
16A : Chauffages (2 x 1700 W)
20A : Chauffe-eau
Rangée 3 : Différentiel F :
20A : Réfrigérateur/congélateur
Cependant, en regardant les tableaux pré-câblés, je ne trouve pas de ligne dédiée pour :
Réfrigérateur/congélateur
VMC
De plus, il n'y a pas de différentiel F.
Ma question est donc la suivante :
Comment simplifier ma théorie tout en respectant les règles, car je me complique la vie ainsi ?
Je vous remercie pour votre attention.
Cordialement, Pierre
Je dois monter le tableau électrique d'un T2.
Si je consulte la norme C15 100, je dois créer toutes ces lignes sur 3 rangées :
Rangée 1 : Différentiel A 63A :
32A : Plaque induction
20A : Lave-linge
20A : Ordinateur
20A : Ordinateur
16A : 6 lampes
Rangée 2 : Différentiel AC 63A :
20A : Four
20A : Lave-vaisselle
2A : VMC
16A : Chauffages (2 x 1700 W)
20A : Chauffe-eau
Rangée 3 : Différentiel F :
20A : Réfrigérateur/congélateur
Cependant, en regardant les tableaux pré-câblés, je ne trouve pas de ligne dédiée pour :
Réfrigérateur/congélateur
VMC
De plus, il n'y a pas de différentiel F.
Ma question est donc la suivante :
Comment simplifier ma théorie tout en respectant les règles, car je me complique la vie ainsi ?
Je vous remercie pour votre attention.
Cordialement, Pierre
07 décembre 2024 à 16:24
Questions / Réponses Électricité 1
Aide pour créer un tableau électrique pour un T2
Bonjour Pierre.
On ne conseille jamais l'usage de tableaux précâblés, pareil pour les gaines préfilées. Les grandes marques d'appareillage sont régulièrement conseillées sur le forum. Donc pas de bricotruc.
Pour un T2 pas bien grand, deux ID 30 mA suffisent.
Les lignes dédiées sont : plaque cuisson (32 A), four, lave-linge, lave vaisselle, chauffe-eau (le tout avec DJ 16 A usuel, 20 A maxi, pour des lignes en 2,5 mm²), chauffage et sèche-serviette éventuel, VMC.
Tout le reste sont des circuits non dédiés, prise de courant et lumière.
Pas besoin de ligne dédiée pour frigo, ordinateur.
Par contre, pour des usages spécifiques, on peut utiliser des socles doubles ou triples (bandeau de cuisine, audio-visuel existant ou à venir), ce qui évitera les multiprises.
Les ID type F sont adaptés à l’alimentation des bornes de recharge de véhicule.
Rappelons que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
Cordialement.
On ne conseille jamais l'usage de tableaux précâblés, pareil pour les gaines préfilées. Les grandes marques d'appareillage sont régulièrement conseillées sur le forum. Donc pas de bricotruc.
Pour un T2 pas bien grand, deux ID 30 mA suffisent.
Les lignes dédiées sont : plaque cuisson (32 A), four, lave-linge, lave vaisselle, chauffe-eau (le tout avec DJ 16 A usuel, 20 A maxi, pour des lignes en 2,5 mm²), chauffage et sèche-serviette éventuel, VMC.
Tout le reste sont des circuits non dédiés, prise de courant et lumière.
Pas besoin de ligne dédiée pour frigo, ordinateur.
Par contre, pour des usages spécifiques, on peut utiliser des socles doubles ou triples (bandeau de cuisine, audio-visuel existant ou à venir), ce qui évitera les multiprises.
Les ID type F sont adaptés à l’alimentation des bornes de recharge de véhicule.
Rappelons que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
Cordialement.
08 décembre 2024 à 09:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 4. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
- N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 6. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 9. Validation projet rénovation T2 40m²
- N°17060 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente je suis Benjamin, nouveau acquéreur d'un T2 auquel j'aimerais refaire l'électricité en respectant les normes en vigueur. Je souhaite passer le logement en tout électrique. Pour...
- 10. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 11. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite