Question Forum Électricité : Tableau électrique et installation tableau secondaire pour borne de recharge
Bonjour.
Mon projet concerne la correction d'anomalies constatées sur le tableau électrique de la maison alimentée en Linky en 6KVA Tarif Base (possibilité de passer à 9KVA).
Avec disjoncteur principal Enedis réglé déjà sur 45A). Dans la finalité de rajouter un tableau secondaire à 10 mètres pour brancher principalement une borne de recharge électrique 32A délivrant max 7Kwh (auto-réglé sur la puissance disponible bien sûr) ... Au lieu d'un récit long, j'ai fait ce schéma.
Auriez-vous des remarques pertinentes
svp ?
P. S. : Le schéma montre l'existant et la cible avec la liste des opérations à faire.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon projet concerne la correction d'anomalies constatées sur le tableau électrique de la maison alimentée en Linky en 6KVA Tarif Base (possibilité de passer à 9KVA).
Avec disjoncteur principal Enedis réglé déjà sur 45A). Dans la finalité de rajouter un tableau secondaire à 10 mètres pour brancher principalement une borne de recharge électrique 32A délivrant max 7Kwh (auto-réglé sur la puissance disponible bien sûr) ... Au lieu d'un récit long, j'ai fait ce schéma.
Auriez-vous des remarques pertinentes

P. S. : Le schéma montre l'existant et la cible avec la liste des opérations à faire.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 septembre 2021 à 15:16
Réponse 1 forum électricité
Tableau électrique et installation tableau secondaire pour borne de recharge
Bonjour.
Dans quel contexte faites-vous cela ?
Car cela peut changer un peu la nature des réponses.
1/ Oui ce point est essentiel et le plus important.
2/ Très franchement, ne se justifie pas. Certes ce n'est pas 100% conforme à la norme de 2015, mais avec de tels circuits, il n'y a aucun risque de surcharge.
3/ Surtout pas, vous baissez en gamme.
4/ 5/ 6/ OK
Dans quel contexte faites-vous cela ?
Car cela peut changer un peu la nature des réponses.
1/ Oui ce point est essentiel et le plus important.
2/ Très franchement, ne se justifie pas. Certes ce n'est pas 100% conforme à la norme de 2015, mais avec de tels circuits, il n'y a aucun risque de surcharge.
3/ Surtout pas, vous baissez en gamme.
4/ 5/ 6/ OK
09 septembre 2021 à 19:36
Réponse 2 forum électricité
Tableau électrique et installation tableau secondaire pour borne de recharge
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2021 à 19:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
- N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
- 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
- 7. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 9. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite