A l'origine, j'ai 12 spots avec 2 interrupteurs montés en va et vient de chaque côté de ma pièce.
J'ai remplacé un interrupteur par un VARIATEUR. Celui ci possède 3 "cosses" : Phase / Neutre / Commande.
En effet, en remplaçant le 2ème interrupteur par un interrupteur "bouton poussoir", on vient commander le VARIATEUR : 1 appui court : allumer ou éteindre, appui long : varier l'intensité lumineuse. Le bouton poussoir sert à mettre une tension de commande (220V) sur la cosse prévue à cet effet.
Mon problème : le fil qui doit me servir pour réaliser la commande contient une tension ou courant non nul et la variateur déclenche avec une faible tension.
De ce fait, dès que je le branche sur la cosse commande, il fait varier EN PERMANENCE l'intensité de l'éclairage, sans pouvoir l'arrêter, comme si j'appuyais en permanence sur le bouton poussoir.
Que me conseillez vous afin d'avoir une tension nulle dans ce fil (ou du moins une tension suffisamment faible - valeur non connue - afin d'être en dessous du seuil de déclenchement du variateur) mais sans oublier que lorsque j'appuierai sur le BP, il y aura du 220 V ?
06 décembre 2008 à 03:09
Solution 1 au problème electricite

Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Il se peut que le fil de commande soit le siège d'une tension induite, mais normalement, si le variateur est de grande marque bien connue, il doit être insensible à ce phénomène qui affecte tous les circuits. Consultez de près la notice de branchement fournie avec l'appareillage, qui doit préciser les conditions de bon fonctionnement de la commande déportée.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
    N°23663 : Bonjour. Je voudrais savoir quel condensateur mettre sur ce moteur électrique, j'aimerais le transformer en 220 V. Il y a beaucoup de contradictions sur le net. Merci de votre réponse.
  • 8. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 9. Fonctionnement interrupteur sans neutre
    N°16413 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne cet interrupteur. Si on suit le schéma de branchement, le courant passe dans le voyant puis va dans la lampe. Donc la lampe est allumée en permanence ! Rien de logique dans tout...
  • 10. Problème de courant sur interrupteur
    N°14245 : Bonjour, Suite à une rénovation après sinistre, lors d'un contrôle effectué par sécurité, je m’aperçois que j'ai du 50v sur certains dcl branchés en va-et-vient, du 130v sur le dcl des toilettes en interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement interrupteur double va et vientdivers spots ledbranchement interrupteur va et vientinterrupteur electromenager



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite