Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
23759
Question Forum Électricité : Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Bonjour.
Tout est dans le titre.
Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches.
Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ?
Ou simplement changer une des deux prises dans brancher le neutre ?
Merci.
Tout est dans le titre.
Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches.
Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ?
Ou simplement changer une des deux prises dans brancher le neutre ?
Merci.
22 mars 2023 à 17:15
Réponse 1 du forum-électricité
Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Bonjour.
Le plus simple, le plus rapide et le moins cher est de passer un neutre.
Il est probable que la commande fonctionne en 230 V.
la ligne doit être protégée par un DJ tétrapolaire, y compris la protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
Le plus simple, le plus rapide et le moins cher est de passer un neutre.
Il est probable que la commande fonctionne en 230 V.
la ligne doit être protégée par un DJ tétrapolaire, y compris la protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
22 mars 2023 à 18:02
Réponse 3 du forum-électricité
Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Re.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement. En aval, cet ID doit alimenter un disjoncteur tétrapolaire qui protège en surintensité la ligne triphasée (3 phases + neutre), un câble 5 conducteurs de 2,5 mm² (3 phases, neutre et terre), et au bout une prise pentapolaire ou une sortie de câble.
J'ai ça au disjoncteur.
Citation :Si vous faites comme écrit ci-dessus, oui.
ça devrait fonctionner si je comprends bien ?
Cordialement.
23 mars 2023 à 09:48
Réponse 4 du forum-électricité
Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Bonjour.
Pour information, j'ai résolu mon problème en connectant les trois phases disponibles sur ma prise triphasée femelle murale, ainsi que la terre et le neutre d'une prise mono. Le compresseur m'a indiqué un souci de phase, j'ai juste inversé deux d'entre elles et tout fonctionne correctement aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre aide.
Pour information, j'ai résolu mon problème en connectant les trois phases disponibles sur ma prise triphasée femelle murale, ainsi que la terre et le neutre d'une prise mono. Le compresseur m'a indiqué un souci de phase, j'ai juste inversé deux d'entre elles et tout fonctionne correctement aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre aide.
05 avril 2023 à 12:42
Réponse 5 du forum-électricité
Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
Bonjour Izzzo. Certes, le montage fonctionne, mais il y a un danger. La liaison terre, soit. Le neutre qui provient d'un autre circuit est potentiellement dangereux pour l'équipement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 6. Montage triphasé une prise atelier
- N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 10. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite