Circuits électrique spécialisés cuisine
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
25162
Question Forum Électricité : Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonjour à tous.
Je me met à l'électricité et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai une cuisine de moins de 4m²
J'ai uniquement 3 circuits spécialisés :
- Un 32A
- Deux 20 A
J'ai aussi un circuit de 5 PC en 16A
Problème j'aimerai brancher :
- Plaques (sur le 32A)
- Frigo
- Lave-linge
- Four
Comment faire sans toucher au compteur ?
Merci d'avance.
Je me met à l'électricité et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai une cuisine de moins de 4m²
J'ai uniquement 3 circuits spécialisés :
- Un 32A
- Deux 20 A
J'ai aussi un circuit de 5 PC en 16A
Problème j'aimerai brancher :
- Plaques (sur le 32A)
- Frigo
- Lave-linge
- Four
Comment faire sans toucher au compteur ?
Merci d'avance.
05 février 2024 à 00:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonjour MaxiReno.
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais il va falloir réviser le vocabulaire.
Je me mets à l'électricité
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
05 février 2024 à 10:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai regardé la NFC 15 100 et elle stipule qu’il faut un circuit spécialisé pour chaque gros électroménager.
Après j’ai vu aussi qu’il y avait la NFC 16 600 pour la rénovation partielle mais j’ai pas réussi à avoir tous les détails comme pour la 15 100.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Après j’ai deux autres questions :
La prise la plus proche pour le frigo est trop loin (2m)
La prise pour la hotte est trop loin aussi
Est-ce que j’ai le droit de déplacer les prises ? Il s’agit de PC en 20A.
Est-ce que je peux faire courir les câbles hors cloison ?
Sur le mur dans des tubes exprès ?
Merci encore pour vos réponses.
J’ai regardé la NFC 15 100 et elle stipule qu’il faut un circuit spécialisé pour chaque gros électroménager.
Après j’ai vu aussi qu’il y avait la NFC 16 600 pour la rénovation partielle mais j’ai pas réussi à avoir tous les détails comme pour la 15 100.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Après j’ai deux autres questions :
La prise la plus proche pour le frigo est trop loin (2m)
La prise pour la hotte est trop loin aussi
Est-ce que j’ai le droit de déplacer les prises ? Il s’agit de PC en 20A.
Est-ce que je peux faire courir les câbles hors cloison ?
Sur le mur dans des tubes exprès ?
Merci encore pour vos réponses.
05 février 2024 à 11:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Re.
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
Citation :Le frigo n'a jamais nécessité un circuit spécialisé, de même de la hotte. Que ce soit en neuf ou en rénovation.
Ce que vous dites pour le frigo, c’est vrai car nous sommes en rénovation partielle ?
Les PC 20 A sont en réalité des modèles classiques 16 A 2P + T. Vous évoquez peut-être le calibre des protections surintensité par disjoncteur.
Pour déplacer une prise vous utilisez la méthode qui vous convient. Des petites goulottes constituent une solution discrète et relativement élégante. On peut aussi utiliser les vides de construction pour y passer câbles ou conduits annelés ICT (derrière le placo).
Les PC actuelles peuvent être utilisées comme boîtes de dérivation. Il est toujours possible d'alimenter une PC à partir d'une autre qui reste en place.
Notre livre de référence est la NF C15-100, la 16-100 ne nous concerne pas.
Vous êtes le premier à l'évoquer.
Cordialement.
05 février 2024 à 14:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Bonsoir.
Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."
Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."
Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
05 février 2024 à 17:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Circuits électrique spécialisés cuisine
Et pour en revenir à la NF C16-600, elle n'évoque pas du tout les circuits spécialisés (qui finalement sont du confort et pas de la sécurité), sauf pour dire qu'on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A.
Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
05 février 2024 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise en sécurité et circuits spécialisés
- N°13909 : Bonjour, Je suis en train de rénover la cuisine d'une maison ancienne dont l'installation électrique triphasée a été modifiée conformément à une mise en sécurité : 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA en...
- 2. Besoin d'aide électricité cuisine
- N°18407 : Bonjour amis bricoleurs, Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question. Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je...
- 3. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
- 4. Circuits spécialisés passage du Consuel
- N°22397 : Bonjour. J'ai tiré 3 lignes spécialisés (four et lave vaisselle) d'un côté (chauffe eau et 1 circuit prises de l'autre). J'ai respecté le taux de remplissage des 2 gaines (gaine de 25). Je me pose la question au passage...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 8. Circuits spécialisés rénovation électricité de ma maison
- N°14354 : Bonjour, Je fais l’électricité de ma maison et j’ai quelques questions. J’ai déjà pas mal de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge, congélo, VMC, PAC...). La norme dit : La norme électrique NF C...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite