FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quel grosseur de câble en électricité

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


2690

Astuce FAQ électricité : Quel grosseur de câble en électricité


Invité
invité
Bonjour, j'ai monté un tableau pour le grenier amménageable, divisé en 3 pièces avec 3 disjoncteurs 16A en câble 2.5mm² (pour 12 prises de courant) + 1 disjoncteur 10A câble 1.5mm² (pour 3 éclairages).
Quel grosseur de câble, en mm², dois-je mettre jusqu'au compteur sachant qu'il y a 6 mètres de distance entre les deux ? Merci à l'avance.
Conseil Dépannage 1 Électricité

Quel grosseur de câble en électricité


Invité
invité
Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de ce que vous avez prévu de brancher.
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW)ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW)ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir exemple de branchement ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Conseil Dépannage 2 Électricité

Quel grosseur de câble en électricité


Invité
invité
16 mm².
Conseil Dépannage 3 Électricité

Quel grosseur de câble en électricité


Invité
invité
Du 6 mm carré. Le 4 mm² n'existant plus.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Grosseur d'un câble électrique
    N°24472 : Bonjour. Quand dit-on 0,5, 1,5 ou 4 carré ? Est-ce le diamètre ou la section du câble électrique ? Merci pour vos informations.
  • 2. Grosseur du fil nécessaire
    N°4311 : Bonsoir. Je dois installer un fil dans la terre entre ma maison et mon garage. J'ai donc 225 pieds (68 mètres) entre les deux panneaux. Je pars avec un breaker (disjoncteur) de 60 A. Ma question est la suivante : quelle grosseur...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 6. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
    N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
  • 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 9. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Quel grosseur de câble en électricité >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite