Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


14280

Conseils installation électrique : Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

Goonda
Membre inscrit
Goonda
2 messages
Bonjour,

Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf.
Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un abonnement à 12 kVA avec l'option heures creuses.
Après presque 1 an d'utilisation, je suis décidé à supprimer les heures creuses, mais je me tâte pour la puissance.
Voici quelques éléments utiles :
- Le compteur de raccordement est sur la rue, son pic d'intensité indique 52 A et le disjoncteur est réglé sur 60A.
- Le disjoncteur général en haut de mon tableau dans le cellier est réglé sur 45A.
- Caractéristiques : maison 150 m², pompe à chaleur basse température pour ECS, plancher et radiateurs, plaque induction.

Le pic d'intensité affiché sur le compteur raccordement (52A) a eu lieu la semaine dernière (2e semaine de février 2015) et pourtant le disjoncteur de la maison (réglé sur 45A) n'a pas sauté ?

Ma question, est-ce que je peux espérer descendre à un abonnement à 9 kVA en prenant soin de décaler les lavages et cuissons ?
D'avance merci.
25 février 2015 à 15:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Bonsoir,

Pourquoi avoir pris un abonnement 12kVA si vous réglez le disjoncteur dans la maison à 45A? ERDF s'occupe du disjoncteur en limite de propriété (ici le DB est correctement réglé à 60A), celui dans la maison est une sorte de sectionneur général qui est sous votre responsabilité, vous pouviez donc modifier le réglage en prenant soin de mettre hors tension au DB principal.
En tout cas ça prouve qu'au bout d'un an vous auriez pu vous contenter d'un abonnement 9kVA.

Le disjoncteur n'a pas disjoncté car :
1/ le pic de conso était trop bref pour déclencher le thermique
2/ un disjoncteur a toujours une tolérance par rapport à son In.

Pour les HC/HP, il faut voir si vous avez un chauffe-eau & des radiateurs électriques. Si non ça vaut pas vraiment le coup.

Attention : EDF n'est pas très réactif quand il s'agit de passer à un abonnement moins cher, rentabilité oblige.
Il vont surement vous demander de faire passer un électricien pour mesure d'ampérage, vous opposer l'argument du pic de conso à 52A, etc.
Bonne soirée.
25 février 2015 à 18:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour. Juste une remarque.
Citation :
...& des radiateurs électriques...
Dans ce cas il faut prévoir un gestionnaire d'énergie délesteur qui, commandé par la sortie téléinfo du compteur, agira sur les fils pilote.
Il faut faire des additions avec simulation sur un an.
Ce que vous allez gagner peut ne pas être amorti de sitôt compte tenu des frais à engager.
Cordialement.
25 février 2015 à 18:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

Goonda
Membre inscrit
Goonda
2 messages
Merci pour ces réponses.

Pour le disjoncteur maison.
Le réglage à 45A dans l'habitation c'est moi qui l'ai réglé car lors de la remise des clefs, l'électricien l'avait réglé à 30A.
Seulement 2 ou 3 coupes de mai à octobre. Mais dès la PAC en marche sous les 5°C, ça n'arrêtait pas. C'est donc moi qui ait augmenté la tolérance du disjoncteur car l'élec était aux abonnés absents.
Pour info, le piqc indiquait 47A depuis 10 mois, ce passage à 52A correspond à une semaine très froide et une soirée anniversaire pour laquelle les appareils de cuissons étaient bien exploités.

Pour l'abonnement.
J'ai demandé à l'électricien quelle puissance de raccordement demander à ERDF, mais là encore pas de réponse, j'ai donc pris une puissance plus élevée pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Pour les heures creuses.
Nos radiateurs sont alimentés par la PAC en basse température, notre ballon d'eau chaude est intégré à la PAC, L'ECS est en mode "réchauffage" et non en programmé, c'est à dire que la PAC maintient en permanence les 48° demandés.
Le technicien Daïkin qui est venu faire une mise à jour m'a conseillé de laisser ce mode qui est le plus adapté avec la PAC Inventer que nous avons.
Bien entendu je ne savais pas tout ça au moment de souscrire l'abonnement heures creuses.
Même en respectant les horaires creuses pour les machines (ce qui est d'ailleurs très pénible pour enchaîner un LL avec un SL à 1:00 du mat.) nous payons toujours 35 euros de plus (surcout abo + conso) qu'un abonnement standard.
Voilà pour les précisions suite à mon post.

Je vais donc bien demander la suppression des HC et le passage à 9kV, quitte à avoir quelques coupures, occasionnelles, ça vaudra bien les 86 € économisés.
En vous remerciant encore.
Cordialement.
25 février 2015 à 23:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bien reçu. Merci d'avoir rappelé le mode de chauffage avec la PAC, un peu oublié à 18:33.
L'abonnement double tarif ne se justifie pas chez vous.
Il sera toujours temps de passer à 12 kVA si les coupures sont trop fréquentes avec 9 kVA.
Cordialement.
26 février 2015 à 00:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour

De toute façon si vous tournez avec 45A depuis le début et que cela ne saute jamais c'est qu'un abonnement 9kVA vous convient.
Au pire au coeur de l'hiver, soyez vigilant pour ne pas mettre en route plus de 2 gros électroménager simultanément.

Quand à l'option HC, aucun intérêt dans votre cas.

@+
26 février 2015 à 07:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 2. Changement puissance abonnement 9 à 12 kVA
    N°24837 : Bonjour. Je souhaite changer de puissance et passer de 9 à 12 kVA. Alors qu'avec le "Linky" on nous avait dit que c'était gratuit et que ça se faisait automatiquement sans déplacement d'un technicien c'est le contraire...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 5. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Définition KVA
    N°615 : Bonjour. Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 9. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 10. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
>>> Résultats suivants pour : Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prises 16 32 amperesprises de courantcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbranchement resistance cumulus



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite