Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
12839
Question forum électricité : Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
Bonjour,
Pour le calcul des sections de câble en 12V dans une abaque il faut multiplier la longueur par deux (aller + retour).
Concernant le 220V, faut-il également multiplier par deux la longueur sur la lecture de l'abaque ?
Exemple : longueur entre ma maison et l'annexe 24m et câble en 2.5mm².
On peut lire sur l'abaque 3500W disponible.
Si l'on compte pour le calcul le double de la longueur (aller et retour du courant) 48 m, alors nous disposons que la moitié de la puissance (1750W).
Merci par avance de m'éclairer.
Pour le calcul des sections de câble en 12V dans une abaque il faut multiplier la longueur par deux (aller + retour).
Concernant le 220V, faut-il également multiplier par deux la longueur sur la lecture de l'abaque ?
Exemple : longueur entre ma maison et l'annexe 24m et câble en 2.5mm².
On peut lire sur l'abaque 3500W disponible.
Si l'on compte pour le calcul le double de la longueur (aller et retour du courant) 48 m, alors nous disposons que la moitié de la puissance (1750W).
Merci par avance de m'éclairer.
22 juin 2013 à 10:30
Réponse 1 forum électricité
Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
Bonjour
Non il ne faut pas doubler, car la formule calcul de la chute de tension en monophasé 230V tient compte d'un coefficient 2 correspondant à cet aller retour.
Par contre attention à l'hypothèse de chute de tension à prendre.
La plupart des abaques sont faites avec une hypothèse de 3%.
Pour la liaison avec une annexe, 2% est préférable afin de garder de la marge pour les circuits terminaux.
Donc avec du 2,5² 2400W maxi, soit disj 10A au départ.
A mon avis insuffisant pour une annexe.
Partez au minimum sur du 6² disj 32A voire du 10² disj 40A qui vous permettront respectivement 7 et 10kW.
@+
Non il ne faut pas doubler, car la formule calcul de la chute de tension en monophasé 230V tient compte d'un coefficient 2 correspondant à cet aller retour.
Par contre attention à l'hypothèse de chute de tension à prendre.
La plupart des abaques sont faites avec une hypothèse de 3%.
Pour la liaison avec une annexe, 2% est préférable afin de garder de la marge pour les circuits terminaux.
Donc avec du 2,5² 2400W maxi, soit disj 10A au départ.
A mon avis insuffisant pour une annexe.
Partez au minimum sur du 6² disj 32A voire du 10² disj 40A qui vous permettront respectivement 7 et 10kW.
@+
22 juin 2013 à 12:15
Réponse 2 forum électricité
Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
Merci infiniment pour la rapidité et la précision de la réponse.
J'ai désormais bien compris que le calcul de l'abaque intégrait bien déjà le câble dans son entier.
Merci également pour le conseil, effectivement 10mm² serait judicieux pour le futur, "qui peut le plus peut le moins".
Cordialement et à bientôt.
J'ai désormais bien compris que le calcul de l'abaque intégrait bien déjà le câble dans son entier.
Merci également pour le conseil, effectivement 10mm² serait judicieux pour le futur, "qui peut le plus peut le moins".
Cordialement et à bientôt.
22 juin 2013 à 12:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 2. Prise 220 volts et câble section 1,5mm²
- N°7285 : Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble de section 1,5mm² pour une prise de courant 220 volts en sachant qu'il y a un disjoncteur de 10 ampères en amont. D'avance, merci.
- 3. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
- 8. Section de câble entre transformateur et point de distribution
- N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
- 9. Section câble électrique compteur maison
- N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
- 10. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite