Question Branchement Électrique : Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?

Lemimelo
Membre inscrit
Lemimelo
13 messages
Bonjour à tous.

Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz.

Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte d’encastrement, ou est-il absolument obligatoire de mettre le câble 3G6 + disjoncteur 32A ?
Je trouve que c’est une aberration écologique de faire ainsi, sachant que la place sera là pour en rajouter un si besoin à l'avenir. Merci d'avance pour vos réponses.
01 juillet 2024 à 09:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Une installation électrique est censé répondre aux besoin de l'installation électrique des occupants successifs d'un logement.
Donc il faut un circuit plaque pour pouvoir installer n'importe quel type de plaque dans le futur, sans avoir à intervenir sur l'installation électrique.

Donc 6² et disjoncteur 32A obligatoires (même si pas écologique), à laisser en attente dans une boite de connexion 32A.
01 juillet 2024 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?

Lemimelo
Membre inscrit
Lemimelo
13 messages
Merci CMT pour votre réponse rapide.

Vous aurez compris que la gaine sera tirée pour y mettre un câble le jour où un futur habitant voudra installer des plaques.
Je ne veux pas discuter de l'application de la norme, s'il faut le faire je le ferai, mais on comprend ici qu'elle est une aberration.
Est-ce que certains Consuels peuvent être conciliants sur ce point ?
Car enfin, le reste de l'installation est sécurisé.
01 juillet 2024 à 13:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Je crois que c'est un point bloquant pour le consuel.

Car il veut s'assurer que le différentiel associé au 32A est bien de type A et est bien dimensionné.
01 juillet 2024 à 15:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?

Lemimelo
Membre inscrit
Lemimelo
13 messages
Ah ça pourrait expliquer les choses...

Oui mais c'est un peu bête car on est sur le calibre de disjoncteur le plus élevé en électricité domestique.
A part vérifier si les fils sont moins épais que convenu, il n'y a pas beaucoup de risques à identifier.

En tout cas, merci encore, j'ai ma réponse.
02 juillet 2024 à 05:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 2. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 6. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 7. Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
    N°17093 : Bonjour, Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance. Je finalise actuellement l'installation...
  • 8. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 9. Gaine obligatoire ou pas pour câble NYMJ ?
    N°21856 : Bonjour. Je pose un câble NYMJ 5*6 dans ma cuisine pour alimenter mes plaques. Est-il obligatoire de passer le câble sous gaine ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Câble bloqué dans gaine électrique
    N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
>>> Résultats suivants pour : Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
armoire electriques schalterna yokisadaptateur prise france usaelectricite saignee 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite