Bonjour.
Je dois raccorder une cuisinière à induction qui dispose de 4 plaques et d'un four intégré.
Sur le schéma fourni, en plus de la Terre, il y a 5 bornes et 3 façons possibles de raccorder :
n°1 : En 230V : L1 sur les bornes 1, 2 et 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 40 A avec 3x 6mm²
n°2 : En 400V 2N : L1 sur 1, L2 sur 2 + 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 32 A avec 4x 4mm²
n°3 : En 400 3N : L1 sur 1, L2 sur 2, L3 sur 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 16 A avec du 5x1,5 mm²
Mon installation est monophasée avec 3 divisionnaires de 64 A mais que des disjoncteurs de 16 ou 20.
J'ai 2 prises de courant libres avec Terre (que je vais nommer PC1 et PC2), protégées chacune par un disjoncteur de 20A.
Ma question : mon alimentation réseau étant en 230v monophasée, est-il possible malgré tout d'utiliser le schéma de branchement n°2, c'est à dire la phase de la PC1 sur la borne 1 et la phase de la PC2 sur les bornes 2 et 3 ?
Merci.
Je dois raccorder une cuisinière à induction qui dispose de 4 plaques et d'un four intégré.
Sur le schéma fourni, en plus de la Terre, il y a 5 bornes et 3 façons possibles de raccorder :
n°1 : En 230V : L1 sur les bornes 1, 2 et 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 40 A avec 3x 6mm²
n°2 : En 400V 2N : L1 sur 1, L2 sur 2 + 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 32 A avec 4x 4mm²
n°3 : En 400 3N : L1 sur 1, L2 sur 2, L3 sur 3 ; N sur 4 et 5, la protection demandée est de 16 A avec du 5x1,5 mm²
Mon installation est monophasée avec 3 divisionnaires de 64 A mais que des disjoncteurs de 16 ou 20.
J'ai 2 prises de courant libres avec Terre (que je vais nommer PC1 et PC2), protégées chacune par un disjoncteur de 20A.
Ma question : mon alimentation réseau étant en 230v monophasée, est-il possible malgré tout d'utiliser le schéma de branchement n°2, c'est à dire la phase de la PC1 sur la borne 1 et la phase de la PC2 sur les bornes 2 et 3 ?
Merci.
01 juillet 2024 à 15:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement cuisinière induction avec un four intégré
Bonjour.
C'est simple et inéluctable : ligne 3×6 mm² et protection par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Vous savez tout, et il n'y a pas moyen de faire autrement.
Cordialement.
C'est simple et inéluctable : ligne 3×6 mm² et protection par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Vous savez tout, et il n'y a pas moyen de faire autrement.
Cordialement.
01 juillet 2024 à 20:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 3. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 5. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 6. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 7. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
- N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
- 8. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 9. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 10. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite