Invité

Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ?
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
17 octobre 2009 à 09:33
Conseil Dépannage 1 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
En triphasé, il vous faut 10,25 A, donc un 2,5² en câble sur 30m suffira amplement, une protection tri 15A. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 17:06
Conseil Dépannage 2 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Bonsoir ! vous pouvez mettre un câble 4g1.5, mais je vous conseille de mettre du 4g2.5 (en cas de modification future) et protégée par un disjoncteur 16A !
18 octobre 2009 à 00:57
Conseil Dépannage 3 Electricite
Invité

Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Invité

Par un 4*20A.
18 octobre 2009 à 13:32
Conseil Dépannage 4 Electricite
Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
Bonjour, 5400W triphasé = 10A. La longueur de 30m n'est pas pénalisante, il faut un câble de 1,5², et un disjoncteur de 16A.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
Cependant dans l'habitat, le ligne du four est en 2,5².
Cordialement.
18 octobre 2009 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 2. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 5. Branchement four céramique 24kW en triphasé
- N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
- 6. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 9. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 10. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite