FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 614 questions dans le forum électricité


10996

Conseil Réparation électrique : Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé


Invité
invité
Bonjour. J'ai déjà un tableau en triphasé pour la maison mais j'ai refait toute la cuisine et toutes les prises arrivent sur un tableau neuf.
Je voudrais raccorder ce tableau neuf au tableau en triphasé.
J'ai mis le tableau à côté du vieux et je voudrais raccorder les deux.
Comment procéder ? Merci.
18 janvier 2011 à 12:34
Avis FAQ 1 électricité

Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 980 messages
Bonjour,
Le mieux est d'alimenter les borniers de votre nouveau tableau directement à partir du disjoncteur de branchement avec un câble 4 conducteurs.
Puis de relier l'ancien tableau aux borniers du nouveau (câble 4 conducteurs).
Section des câbles de liaison à choisir en fonction du type de DB 10/30A ou 30/60A.
CMT
19 janvier 2011 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 10. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
    N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
  • 11. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
>>> Résultats suivants pour : Brancher tableau neuf sur tableau en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique probleme lumiereboitier prises electriquesprises electrique usaprobleme tableau electrique 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite