Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
8401
FAQ Questions electricite : Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
Invité

Bonjour
Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ?
Exemple : boîte de dérivation dans les combles dans laquelle arrivent les circuits d'éclairage (1,5 mm2) + prises (2,5 mm2) d'une pièce.
Nota Bene : les circuits éclairages et prises sont bien distincts.
Le circuit prise est connecté à un disjoncteur 20A et le circuit éclairage à un disjoncteur 16A.
L'utilisation d'une boîte de dérivation unique est motivée par le fait que certaines gaines ICTA contiennent à la fois des conducteurs éclairage et prise (pour limiter le nombre de saignées, en rénovation).
Merci par avance pour vos éclaircissements
Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ?
Exemple : boîte de dérivation dans les combles dans laquelle arrivent les circuits d'éclairage (1,5 mm2) + prises (2,5 mm2) d'une pièce.
Nota Bene : les circuits éclairages et prises sont bien distincts.
Le circuit prise est connecté à un disjoncteur 20A et le circuit éclairage à un disjoncteur 16A.
L'utilisation d'une boîte de dérivation unique est motivée par le fait que certaines gaines ICTA contiennent à la fois des conducteurs éclairage et prise (pour limiter le nombre de saignées, en rénovation).
Merci par avance pour vos éclaircissements
25 juin 2010 à 14:00
Conseils Forum electricite 1
Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
Bonjour, cela ne pose aucun problème à partir du moment où chaque circuit dispose de son propre conducteur de protection.
25 juin 2010 à 18:45
Conseils Forum electricite 2
Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
Bonjour. Aucun problème, du moment que vous avez de la place dans la boîte. Dominos ou bornes type Wago.
25 juin 2010 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
- 2. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
- N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
- 3. Circuits électriques boîte de dérivation
- N°2525 : Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
- 6. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 10. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
- N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite