FAQ Questions electricite : Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation


Invité
invité
Bonjour
Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ?
Exemple : boîte de dérivation dans les combles dans laquelle arrivent les circuits d'éclairage (1,5 mm2) + prises (2,5 mm2) d'une pièce.
Nota Bene : les circuits éclairages et prises sont bien distincts.
Le circuit prise est connecté à un disjoncteur 20A et le circuit éclairage à un disjoncteur 16A.
L'utilisation d'une boîte de dérivation unique est motivée par le fait que certaines gaines ICTA contiennent à la fois des conducteurs éclairage et prise (pour limiter le nombre de saignées, en rénovation).
Merci par avance pour vos éclaircissements
25 juin 2010 à 14:00
Conseils Forum electricite 1

Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour, cela ne pose aucun problème à partir du moment où chaque circuit dispose de son propre conducteur de protection.
25 juin 2010 à 18:45
Conseils Forum electricite 2

Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour. Aucun problème, du moment que vous avez de la place dans la boîte. Dominos ou bornes type Wago.
25 juin 2010 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 02prise electrique electrique anglaisevoiture electrique renault kilowattdiode electroluminescente



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite