Bonjour,
J'ai achetè (pas encore reçu) une plaque induction Electrolux EHL7640FOK et pensais l'installer en Suisse, donc en triphasé.
Pouvez-vous m'aider ?
Quelqu'un a-t-il une photo de la plaque signalétique ?
Merci.
J'ai achetè (pas encore reçu) une plaque induction Electrolux EHL7640FOK et pensais l'installer en Suisse, donc en triphasé.
Pouvez-vous m'aider ?
Quelqu'un a-t-il une photo de la plaque signalétique ?
Merci.
14 juillet 2014 à 11:14
Réponse 1 Branchement Induction
Branchement plaque induction triphasé Electrolux EHL7640FOK
Bonjour. Il n'est pas certain que le branchement en triphasé soit possible. Par défaut le branchement est monophasé 230 V, quelquefois 2 phases + neutre suivant le prix de la plaque, et très rarement 3 phases + neutre.
Quant au branchement en Suisse il faudrait savoir quelle est la distribution domestique disponible pour le gros électroménager.
Le service client Electrolux pourra vous renseigner.
La démarche inverse aurait été préférable : distribution en Suisse, puis trouver alors une plaque qui convienne.
Cordialement.
Quant au branchement en Suisse il faudrait savoir quelle est la distribution domestique disponible pour le gros électroménager.
Le service client Electrolux pourra vous renseigner.
La démarche inverse aurait été préférable : distribution en Suisse, puis trouver alors une plaque qui convienne.
Cordialement.
14 juillet 2014 à 15:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 3. Branchement plaque à induction en 400V
- N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
- 4. Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
- N°17059 : Bonjour. Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A. Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé. Je vous joins les photos des...
- 5. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 6. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 8. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
- N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
- 9. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite