Question Forum Électricité : Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky

bricorookie
Membre inscrit
bricorookie
1 message
Bonjour à tous.

Je me permets de vous solliciter car j'envisage de remettre à neuf mon installation électrique, et je dispose d'un boîtier qui semble branché à la fois sur le disjoncteur et sur mon compteur linky.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il est, ni à quoi il sert, quelqu'un pourrait-il me renseigner svp ?
Sur les photos il est entouré en rose avec le "?".

De plus sur la dernière photo on voit un petit boîtier noir (il est situé juste en dessus du compteur Linky), qu'est-ce c'est ?
Je vous remercie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linkyboîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linkyboîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linkyboîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linkyboîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky

11 septembre 2017 à 15:19
Réponse 1 du forum électricité

Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky

freeman69
Membre inscrit
freeman69
19 messages
Bonjour,

Pour moi, il s'agit d'un contacteur HC/HP (boitier noir) et d'un interrupteur sectionneur (boitier beige), pour la commande d'un cumulus.

Vérifiez que le boitier noir soit raccordé aux bornes de sortie des contacts HP du Linky.
Aussi lors des HC (ou simule les HC), mesurez si vous avez une tension sur votre cumulus, si oui sectionnez le boitier beige, mesurez après sectionnement.
12 février 2018 à 21:37
Réponse 2 du forum électricité

Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Le boîtier noir est un relais des heures creuses d'ENEDIS, il est d'ailleurs plombé comme devait l'être les panneaux.
Ce qui est entouré en rose semble être un interrupteur ne coupant que la phase, les conducteurs traversent le mur dans une gaine pour aller je ne sais où....
Soyez prudent en manipulant cette partie d'installation, il n'y a pas de différentiel sur le réseau ERDF...

Cordialement.
Daniel.
12 février 2018 à 22:25
Réponse 3 du forum électricité

Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky

GL
Membre inscrit
GL
30 032 messages
Bonjour. Juste une participation au jeu.
La sortie du compteur arrive en haut du DJ différentiel de branchement qui n'est pas de première jeunesse : pas de type SI, et sans bouton test du DDR.
La sortie du DJ alimente le tableau avec 1 et 2 ; remarquons le neutre en bleu et la phase en rouge.
3 et 4 constituent une horreur car on aimerait avoir le neutre en bleu. Ces conducteurs alimentent l'entrée du combiné (= un interrupteur bipolaire + fusibles). Par contre, il n'y a pas de conducteurs en sortie, juste les trous.
Le boitier noir pourrait être un relais de télécommande 175 Hz qui peut être alimenté en 380 et capable de commuter 16 A (mais c'est trop fort) ; à vrai dire ce pourrait être un contacteur pour chauffe-eau, mais bizarre qu'il soit plombé.
De toute façon, il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
Cordialement.
12 février 2018 à 23:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 4. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
    N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite