Question Forum Électricité : Tableau secondaire piscine et terrasse

Bangalore
Membre inscrit
Bangalore
1 message
Bonjour,

Je suis en train de faire mon tableau secondaire pour la piscine et terrasse.
Je voudrais savoir si j'ai bon.
Compteur principal :
500mA => 3G16 => borniers => 3G6 => disjoncteur 32A => 3G6 sur 20 mètres vers compteur secondaire.

Compteur secondaire :
3G6 sur 20 mètres depuis compteur principal => borniers => 3G6 => Diff 40A 30mA => peignes => 1 disj 20A (PAC piscine), 1 disj 10A (volet piscine), 2 16A (filtration, éclairage + prises terrasse (1 frigo top).

Est-ce que ce schéma vous parait correct ?
Merci pour votre réponse.
23 juillet 2020 à 00:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Tableau secondaire piscine et terrasse

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 juillet 2020 à 00:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Tableau secondaire piscine et terrasse

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.
C’est correct si 7kW suffisent dans le tableau secondaire.
Inutile de passer par les borniers dans le tableau secondaire.
23 juillet 2020 à 08:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Tableau secondaire piscine et terrasse

lavielectrique
Membre inscrit
lavielectrique
23 messages
Bonjour, ça me semble correct en effet. :)
24 juillet 2020 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 2. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 4. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 7. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 8. Créer tableau divisionnaire pour piscine
    N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
  • 9. Branchement tableau secondaire piscine hors sol
    N°18397 : Bonjour. J'ai acheté un tableau secondaire pour ma piscine équipé d'un disjoncteur 40A, d'un disjoncteur de 2A et d'une horloge. J'ai tiré un câble de 6mm² relié du disjoncteur de 40A et je l'ai relié à un tableau...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire piscine et terrasse >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
douille a baiionnetteelectronique eclairage neondecapeur thermiquelustre 10 ampoules



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite