Bonjour,
J'ai acheté un appartement à la fin de mon bail, puis j'ai dû déménager pour un emploi dans une autre ville. J'ai délégué la gestion de la location à une agence qui a fait intervenir un technicien pour un diagnostic. L'installation est plutôt vieille car l'immeuble date des années 80. Il a trouvé ces anomalies :
Concernant le tableau électrique :
Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement (La section des conducteurs de pontage est trop faible).
Donc l'agence m'a envoyé un devis de remise en conformité avec ces éléments pour 3100€.
Pour le tableau électrique :
Pareil pour le tableau électrique, j'ai l'impression qu'il veut tout remplacer.
Voilà à quoi ressemble le tableau électrique : https://i.imgur.com/CzI2H0D.png & https://i.imgur.com/gtK2ctF.png
Le coût de déplacement est de 36€, je trouve certains éléments un peu trop chers, par exemple le "TM 22/1X12.5 W0 MOULURE" qu'on peut trouver à 4€ le mètre. J'imagine que le coût de la pose explique la différence de prix (600€ au lieu de 200€).
J'ai acheté un appartement à la fin de mon bail, puis j'ai dû déménager pour un emploi dans une autre ville. J'ai délégué la gestion de la location à une agence qui a fait intervenir un technicien pour un diagnostic. L'installation est plutôt vieille car l'immeuble date des années 80. Il a trouvé ces anomalies :
Concernant le tableau électrique :
Citation :C'est vrai qu'il est haut.
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n’est pas accessible au moyen de marches ou d’une estrade.
Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement (La section des conducteurs de pontage est trop faible).
Donc l'agence m'a envoyé un devis de remise en conformité avec ces éléments pour 3100€.
Pour le tableau électrique :
Citation :Pour les prises :
PRISE 2P+T AFFLEURANTE BLANC..........x9..........= 32€
BOÎTE SIMPLE R'BOX D67MM 40MM.........x9..........= 17€
TM 22/1X12.5 W0 MOULURE...............x40.........= 16€
ODACE STYL PLAQUE BLC 1P..............x9..........= 13€
H07VK 6 VERT/JNE C100M................x40.........= 7€
Citation :Le devis semble contenir le remplacement de l'ensemble des gaines et prises alors que de mémoire je n'ai que la prise défectueuse qui passe par une gaine (5m maximum), le reste est dans le mur.
RESI9 COFFRET 13M 2R..................x1........= 87€
SONNERIE 230VCA 80DB..................x1........= 77€
ACTI9 ICT CDE MAN 25A 2NO 240V........x1........= 198€
INT DIFF XP 2P 40A 30MA A.............x1........= 130€
INT DIFF XP 2P 40A 30MA AC............x1........= 118€
DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C.............x3........= 48€
DISJONCTEUR XP 1P+N 16A C.............x6........= 48€
DISJONCTEUR XP 1P+N 32A C.............x1........= 53€
Pareil pour le tableau électrique, j'ai l'impression qu'il veut tout remplacer.
Voilà à quoi ressemble le tableau électrique : https://i.imgur.com/CzI2H0D.png & https://i.imgur.com/gtK2ctF.png
Le coût de déplacement est de 36€, je trouve certains éléments un peu trop chers, par exemple le "TM 22/1X12.5 W0 MOULURE" qu'on peut trouver à 4€ le mètre. J'imagine que le coût de la pose explique la différence de prix (600€ au lieu de 200€).
15 janvier 2025 à 18:25
Questions / Réponses Électricité 1
Avis sur un devis suite à un diagnostic
Bonsoir.
Ce qui est difficile dans un diag, c'est que rien n'est quantifié.
Quand on vous dit "au moins un", on ne sait pas si c'est un ou tous.
Votre lien ne montre pas une photo de tableau, mais du disjoncteur de branchement.
Faites faire d'autres devis en demandant une "mise en sécurité" et pas une "mise aux normes".
Ce n'est pas la même chose.
Ce qui est difficile dans un diag, c'est que rien n'est quantifié.
Quand on vous dit "au moins un", on ne sait pas si c'est un ou tous.
Votre lien ne montre pas une photo de tableau, mais du disjoncteur de branchement.
Faites faire d'autres devis en demandant une "mise en sécurité" et pas une "mise aux normes".
Ce n'est pas la même chose.
15 janvier 2025 à 22:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 2. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 3. Avis sur devis en électricité
- N°15737 : Bonjour à tous et à toutes !!! Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en...
- 4. Devis suite à un diagnostic électricité
- N°16808 : Bonjour, Je souhaite acheter une maison mais il y a des travaux d'électricité à effectuer. Est-il possible d'avoir un devis approximatif suite au diagnostic ? Merci d'avance. Message Bricovideo. Si vous ne comptez pas...
- 5. Avis sur devis travaux électricité
- N°13806 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison en île de France, elle est en bon état et ne nécessite que des travaux de mise au goût, plus quelques améliorations. Concernant l'électricité il y a peu à faire (changer le...
- 6. Avis diagnostic électrique appartement
- N°18944 : Bonjour, Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique. 2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou...
- 7. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
- 8. Votre avis sur un devis électricité
- N°24620 : Bonjour à tous. J'ai acheté un appartement de 50 m² dans lequel le diagnostic électrique mentionnait les anomalies ci-dessous : "2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et...
- 9. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 10. Avis diagnostic électrique achat appartement
- N°24716 : Bonjour. Nous souhaitons acheter un appartement mais l'installation électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien) Si nous avons bien compris, l'immeuble ne dispose pas de la terre pour les...
- 11. Avis diagnostic électrique achat maison 1981
- N°25983 : Bonjour à tous. Je viens de recevoir un diagnostic électrique pour un bien que j’envisage d’acheter, et plusieurs anomalies ont été relevées. Voici les points principaux : 1. Absence de prise de terre sur plusieurs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite