Bonjour.
Je possède une maison des années 70 en Espagne, dans la région de Murcia.
Carrément vétuste, je souhaite rénover l'installation électrique de la maison.
Sur l'arrivée du disjoncteur principal du fournisseur, la phase est à gauche et le neutre à droite.
Est-ce normal ou est-ce une erreur ?
L'installation est très vieille y aurait-il eu une inversion ?
Autre soucis, lorsque j'utilise trop d'appareil électrique (par exemple, 2 clim + 1 sèche cheveux) mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Si je ne supprime pas des appareils, cela recommence.....sans arrêt.
Lors de l'installation des 2 groupes de climatisations pour 6 splits réversibles nous étions passé d'une puissance de 4,5 à 6,9 kWh.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement à tous.
Je possède une maison des années 70 en Espagne, dans la région de Murcia.
Carrément vétuste, je souhaite rénover l'installation électrique de la maison.
Sur l'arrivée du disjoncteur principal du fournisseur, la phase est à gauche et le neutre à droite.
Est-ce normal ou est-ce une erreur ?
L'installation est très vieille y aurait-il eu une inversion ?
Autre soucis, lorsque j'utilise trop d'appareil électrique (par exemple, 2 clim + 1 sèche cheveux) mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Si je ne supprime pas des appareils, cela recommence.....sans arrêt.
Lors de l'installation des 2 groupes de climatisations pour 6 splits réversibles nous étions passé d'une puissance de 4,5 à 6,9 kWh.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement à tous.
15 janvier 2025 à 17:06
Questions / Réponses Électricité 1
Recherche informations normes électrique en Espagne
Rebonjour à tous.
J'ai retiré le disjoncteur différentiel NFI.
Je joins une photo ci-dessous.
Effectivement, je n'avais pas remarqué que les alimentations de l'interrupteur sont bien indiquées par le constructeur : 1 phase à gauche et N neutre à droite.
Je ne sais pas si c'est spécifique aux installations espagnoles.
Étant donné que je suis arrivé avec tout un équipement acheté en France, je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai retiré le disjoncteur différentiel NFI.
Je joins une photo ci-dessous.
Effectivement, je n'avais pas remarqué que les alimentations de l'interrupteur sont bien indiquées par le constructeur : 1 phase à gauche et N neutre à droite.
Je ne sais pas si c'est spécifique aux installations espagnoles.
Étant donné que je suis arrivé avec tout un équipement acheté en France, je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2025 à 18:02
Questions / Réponses Électricité 2
Recherche informations normes électrique en Espagne
Bonjour Filou0726.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
Cordialement.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
Citation :Pas forcément. Comme précisé, pour L'ID il n'y a pas de sens préférentiel. Ce sont juste des gravures dans le plastique.
je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Citation :Il y a un automatisme qui gère cela ? Ici, c'est Linky qui coupe. Mais il faut tirer fort et longtemps.
mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Citation :Erreur, ce sont des kW. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW à fond.
4,5 à 6,9 kWh.
Citation :Voir combien de watts chaque clim absorbe.
2 groupes de climatisations
Cordialement.
15 janvier 2025 à 18:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 2. Informations normes interrupteurs sans fil
- N°12532 : Bonjour à tous, J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon). Est-ce autorisé ? Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ? Merci. Claude
- 3. Recherche informations sur cet ancien appareil
- N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
- 4. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 5. Recherche informations prise électrique
- N°16537 : Bonjour, Je suis totalement novice et j'aimerai savoir comment s'appelle cette prise. Elle se connecte à un talkie walkie pour écouter et parler. Par ailleurs, sauriez-vous m'indiquer si je peux dissocier cette prise ? Je...
- 6. Normes électriques en Espagne
- N°24668 : Bonjour. J'habite en Bretagne actuellement et j'ai pour projet de m'installer définitivement en Espagne dès 2024. Je suis électricien à mon compte actuellement en Bretagne et je recherche les normes actuelles...
- 7. Recherche normes sur installation électrique réseau ondulé
- N°4163 : J'aimerais connaître les normes concernant une installation d'un réseau ondulé sur la distribution électrique (courant fort), connaître quel type de protection, la structure type d'une installation sortie onduleur les...
- 8. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
- 10. Recherche interrupteurs porcelaine
- N°631 : Bonjour, Je recherche interrupteurs porcelaine,avez-vous une adresse à me communiquer, je recherche 3 inter en porcelaine (2 VV et 1 simple) ? Merci.
- 11. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite