Astuces Forum électricité : Contrôler prise de terre


Invité
invité
Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
Réponses électricité 1

Contrôler prise de terre


Invité
invité
Prendre une douille avec deux fils et une ampoule de 15 W ou 20 W avec la phase et le neutre, regarder la puissance de l'éclairage. Puis brancher la phase avec la terre sur vos deux fils de la douille et vous devez avoir environ la même puissance d'éclairage.
Réponses électricité 2

Contrôler prise de terre


Invité
invité
Avec un voltmètre mesurer la tension entre la phase et le neutre. Noter la valeur relevée. Mesurer à nouveau la tension, cette fois-ci entre la phase et la terre. Si sa valeur est identique à la première mesure, on peut considérer que la terre est efficace.
Réponses électricité 3

Contrôler prise de terre


Invité
invité
Surtout ne faites pas ce que dit la première réponse, sinon vous vous retrouverez dans le noir. Si l'ampoule s'allume, c'est que votre installation est mal protégée.
Réponses électricité 4

Contrôler prise de terre


Invité
invité
Bien d'accord avec le 3, relier un fil de la lampe sur la borne de terre de la prise, l'autre fil sur le neutre supposé (rien ne se passe) puis sur la phase supposée : le disjoncteur différentiel doit déclencher.
Ca bricole beaucoup sur ce forum, ne pas oublier que l'électricité c'est dangereux et qu'il y a des normes à respecter. C'est une affaire de spécialiste et cela nécessite des connaissances théoriques sérieuses, ce qui n'a pas l'air d'être souvent le cas.
Rappelons qu'il existe des disjoncteurs différentiels et des interrupteurs différentiel, et que pour la bonne protection des personnes, leur calibre doit être de 30 mA. Et pour finir, en fonction des appareils qu'ils protègent, ils peuvent être AC, A ou SI.
Compliqué hein !
Réponses électricité 5

Contrôler prise de terre


Invité
invité
Il faut faire une mesure de la valeur de la résistance de terre. Utiliser un mesureur de terre. Sa valeur doit être la plus basse possible. La norme indique une valeur inférieure à 100 ohms.
Réponses électricité 6

Contrôler prise de terre


Invité
invité
50 ohms est l'idéal, trop bas n'est pas bon non plus.
14 mars 2013 à 21:30
Réponses électricité 7

Contrôler prise de terre

GL
Membre inscrit
GL
29 993 messages
Bonjour réponse 6. Ce post date du moyen âge du forum, et les réponses 1 et 2 sont assez folkloriques, pour ne pas dire fausses.
On aimerait savoir pourquoi une résistance de prise de terre inférieure à 50 ohms ne serait pas bonne.

On peut vous inviter à étudier les prises de terre pour les paratonnerre, réalisation et valeur.
15 mars 2013 à 08:09
Réponses électricité 8

Contrôler prise de terre

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour,

L'auteur de la réponse 6 a dit
Citation :
50 ohms est l'idéal, trop bas n'est pas bon non plus.

Je suis du même avis que GL (salut), moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi car la prise de terre chez moi ne fait que 3 ohms.
@+
15 mars 2013 à 19:45
Réponses électricité 9

Contrôler prise de terre

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Effectivement certaines réponses sont quelque peu fantaisistes ; mais j'aurais aimé un pourquoi à la réponse 6; car sans donner de valeur j'ai rencontré ce problème, spécifique, il faut dire ; c'était une construction à proximité d'un pylône HTA fils nus, et lors d'orage les effets atmosphériques étaient attirés par cette ligne et allaient s'écouler sur ce réseau de terre de faible résistance; les prises de terre des pylônes sont des fois assez résistantes.
Je précise que je suis en montagne, avec un niveau kéraunique supérieur à 25.
Cordialement.
18 mars 2013 à 07:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 2. Comment contrôler la valeur d'une prise de terre
    N°18306 : Bonjour, Je voudrais contrôler la valeur de ma prise de terre dans mon appartement. Je n'ai pas ce genre d'appareil de mesure. Par contre, je mesure entre la phase et ma terre 220 volts et j'ai bien 220 volts. Est-ce une...
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
    N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
  • 4. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
    N°13493 : Bonjour. J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises...
>>> Résultats suivants pour : Contrôler prise de terre >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
armoire electriqueprise 16 amperesinstaller un luminaire au plafondtableau electrique bois



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales