Bonjour à tous.
Je suis abonné en triphasé 15.1kv 25 A, je voudrai partir de mon tableau principal et alimenter un secondaire situé à 75 mètres du principal.
Je compte l'alimenter en triphasé, il y aura une consommation maxi de 16 kW (en simultanée).
Je compte utiliser du câble 5G (3 phases neutre et terre), je ne mets pas de disjoncteur, au départ le tableau secondaire sera protégé par un tétrapolaire.
Pouvez-vous me conseiller sur la section de câble pour alimenter mon tableau secondaire et que pensez-vous du futur branchement.
Merci de vos conseils.
Je suis abonné en triphasé 15.1kv 25 A, je voudrai partir de mon tableau principal et alimenter un secondaire situé à 75 mètres du principal.
Je compte l'alimenter en triphasé, il y aura une consommation maxi de 16 kW (en simultanée).
Je compte utiliser du câble 5G (3 phases neutre et terre), je ne mets pas de disjoncteur, au départ le tableau secondaire sera protégé par un tétrapolaire.
Pouvez-vous me conseiller sur la section de câble pour alimenter mon tableau secondaire et que pensez-vous du futur branchement.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2021 à 18:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Bonsoir.
16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.
Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 kW en tri équilibré c'est 25A par phase.
Je vous conseille.
Je vois 2 possibilités :
- 5G10² protégé au départ par un disj 25A et 1,9% de chute de tension maxi
- 5G16² protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Je partirais plutôt sur la seconde option, même si elle vous coûte.
Autre solution un peu moins onéreuse :
- 5G25² alu protégé au départ par un disj 32A et 1,5% de chute de tension maxi.
Pour le schéma de raccordement, vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2021 à 20:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation en triphasé tableau secondaire éloigné
Bonjour à tous. Une remarque.
Pour économiser un conducteur au niveau du câble vous pouvez réaliser une terre avec un piquet au droit du tableau éloigné.
Cordialement.
Pour économiser un conducteur au niveau du câble vous pouvez réaliser une terre avec un piquet au droit du tableau éloigné.
Citation :La ligne doit être protégée en surintensité à son départ.
je ne mets pas de disjoncteur...
Citation :Probablement un disjoncteur dédié à cette ligne ?
...protégé par un tétrapolaire.
Cordialement.
11 janvier 2021 à 20:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 4. Alimentation tableau secondaire triphasé
- N°20733 : Bonjour. Je suis abonné en triphasé 15kV 25 A, je souhaite alimenter un tableau secondaire en triphasé situé à 65 mètres du principal, j'ai choisi du câble 4x6mm². Je mettrais la terre au pied du tableau puis je...
- 5. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
- 8. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Branchement tableau secondaire
- N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite