Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
17235
Question Forum Électricité : Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour.
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
07 septembre 2017 à 17:12
Réponse 1 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour. Il serait intéressant de connaitre l'intensité en ligne, sachant qu'il faudra dimensionner la section en fonction de l'intensité au démarrage du groupe. Que dit la notice s'il y en a une ?
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
Cordialement.
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
Cordialement.
07 septembre 2017 à 21:49
Réponse 2 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour,
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
Cordialement.
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 06:57
Réponse 3 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Je n'ai pas l'intensité de démarrage.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
08 septembre 2017 à 22:59
Réponse 4 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Ok. A la louche, en prenant un facteur de puissance arbitraire de même qu'un rendement, on peut dimensionner pour 20 A bien tassé en régime permanent. Donc le DJ tétra 25 A courbe D convient.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
Cordialement.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 00:17
Réponse 5 du forum électricité
Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bonjour,
@+
Citation :Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
@+
11 septembre 2017 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
- N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 6. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 7. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
- N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
- 9. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 10. Branchement sur mon disjoncteur de branchement
- N°23509 : Bonjour, Je sollicite votre conseil. Je m'explique. J'habite une villa récente (94 m²) et tout est correct en ce qui concerne l'électricité. J'ai un LINKY et un abonnement de 6 KW de type 1, ce qui me suffit, ayant une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite