Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
17236
Question Problème Électrique : Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Bonjour,
J'ai installé un luminaire dans la salle d'eau d'un appartement que j'ai acheté récemment, et la locataire m'a signalé qu'il faisait sauter le disjoncteur au bout d'un certain temps (10 minutes la première fois).
J'ai d'abord pensé que c'était un problème d'humidité, j'ai donc replacé le joint sur le plafonnier (il est fait pour les salles d'eau).
Mais ça a recommencé (mais là c'était plus court, 2 minutes environ), j'ai pensé à un problème sur le transformateur du luminaire.
J'ai donc réinstallé l'ampoule qu'il y avait au départ, et là, ça a disjoncté à nouveau, mais tout de suite.
Puis, j'ai enlevé l'ampoule et mis des wagos en bout de fil, et ça a encore disjoncté.
Je vois pas trop où peut se situer le problème.
Donc je résume : la première fois, ça met un certain temps avant de disjoncter, et par la suite c'est instantané.
Est-ce que vous auriez des pistes à me donner sur ce problème ?
Je vous remercie.
J'ai installé un luminaire dans la salle d'eau d'un appartement que j'ai acheté récemment, et la locataire m'a signalé qu'il faisait sauter le disjoncteur au bout d'un certain temps (10 minutes la première fois).
J'ai d'abord pensé que c'était un problème d'humidité, j'ai donc replacé le joint sur le plafonnier (il est fait pour les salles d'eau).
Mais ça a recommencé (mais là c'était plus court, 2 minutes environ), j'ai pensé à un problème sur le transformateur du luminaire.
J'ai donc réinstallé l'ampoule qu'il y avait au départ, et là, ça a disjoncté à nouveau, mais tout de suite.
Puis, j'ai enlevé l'ampoule et mis des wagos en bout de fil, et ça a encore disjoncté.
Je vois pas trop où peut se situer le problème.
Donc je résume : la première fois, ça met un certain temps avant de disjoncter, et par la suite c'est instantané.
Est-ce que vous auriez des pistes à me donner sur ce problème ?
Je vous remercie.
08 septembre 2017 à 01:04
Réponse 1 du forum électricité
Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Bonjour Juju2945. Vous débranchez le luminaire et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui déclenche exactement ? Y-a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ? Un disjoncteur ou fusible qui protège la ligne lumière ?
Cordialement.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 09:58
Réponse 2 du forum électricité
Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Bonjour,
Vous n'avez pas tout lu.
Le luminaire est complètement débranché, il n'y a plus que des fils avec des wagos au bout.
Et ça saute toujours.
Sinon, pour ce qui est du tableau, il y a un module associé à toutes les lumières de l'appartement, et un disjoncteur associé.
Pour ce qui est de l'ampérage, je ne suis pas sur place, il faudra que je demande.
Mais le fait que ça saute sans aucun appareil de branché, c'est quand-même étonnant.
Vous n'avez pas tout lu.
Le luminaire est complètement débranché, il n'y a plus que des fils avec des wagos au bout.
Et ça saute toujours.
Sinon, pour ce qui est du tableau, il y a un module associé à toutes les lumières de l'appartement, et un disjoncteur associé.
Pour ce qui est de l'ampérage, je ne suis pas sur place, il faudra que je demande.
Mais le fait que ça saute sans aucun appareil de branché, c'est quand-même étonnant.
08 septembre 2017 à 11:48
Réponse 3 du forum électricité
Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Ok. Mais qu'est-ce qui saute ? La ligne d'alimentation du luminaire semble en cause, mais on ne peut émettre d'hypothèse par manque des renseignements demandés.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel.
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement, ou un mauvais raccordement si le tableau a été rénové et qu'il comporte plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel.
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement, ou un mauvais raccordement si le tableau a été rénové et qu'il comporte plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
08 septembre 2017 à 13:56
Réponse 4 du forum électricité
Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
C'est appartement tout neuf.
Par contre, pour se raccorder à l'ampoule qui était là à la base, ils ont rajouté un bout de fil pour avoir un peu plus de longueur, avec un Wago intermédiaire.
Mais un défaut d'isolement ferait sauter tout de suite le disjoncteur, non?
Là, ça saute au bout de quelques minutes la première fois (après ne pas avoir touché au circuit pendant un certain temps, plusieurs jours), et par la suite c'est instantané.
Par contre, pour se raccorder à l'ampoule qui était là à la base, ils ont rajouté un bout de fil pour avoir un peu plus de longueur, avec un Wago intermédiaire.
Mais un défaut d'isolement ferait sauter tout de suite le disjoncteur, non?
Là, ça saute au bout de quelques minutes la première fois (après ne pas avoir touché au circuit pendant un certain temps, plusieurs jours), et par la suite c'est instantané.
08 septembre 2017 à 14:24
Réponse 5 du forum électricité
Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Derrière l'écran on ne peut pas vous guider. Les questions demeurent sans réponse.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il y a déclenchement, mais de quel organe ?
Même si cela vous semble évident, derrière l'écran on ne sait lequel des 3 appareillages cités déclenche.
Le fait d'avoir prolongé le circuit peut avoir une incidence si le montage fonctionnait auparavant.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il y a déclenchement, mais de quel organe ?
Même si cela vous semble évident, derrière l'écran on ne sait lequel des 3 appareillages cités déclenche.
Le fait d'avoir prolongé le circuit peut avoir une incidence si le montage fonctionnait auparavant.
08 septembre 2017 à 14:44
Réponse 6 du forum électricité
Invité

Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
Invité

Bonjour juju2945,
Pour toutes pannes, la première vérification est le serrage des fils sur les disjoncteurs, votre appartement est neuf donc la salle de bains a ses disjoncteurs, éclairage, pc, radiateurs, chauffe eau, facile à trouver sur le tableau, question, travaux effectués par votre locataire sur le passage des gaines ? crochets pour cadres etc. etc.
Cordialement.
Pour toutes pannes, la première vérification est le serrage des fils sur les disjoncteurs, votre appartement est neuf donc la salle de bains a ses disjoncteurs, éclairage, pc, radiateurs, chauffe eau, facile à trouver sur le tableau, question, travaux effectués par votre locataire sur le passage des gaines ? crochets pour cadres etc. etc.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 2. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 5. Lumière qui fait sauter un interdiff
- N°23668 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de l'aide apportée. Voici mon problème : j'ai remplacé un tableau électrique à fusibles avec neutres communs par un tableau à disjoncteurs. Le circuit...
- 6. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 7. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 8. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
- N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
- 9. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite