Invité
invité
Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même mesure mais avec l'interrupteur coupé et là j'obtiens une différence de potentiel de 90 V. Est-ce normal ? D'où peut provenir le problème, si problème il y a ?
Merci pour vos réponses.
Branchement électrique 1

Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL
Branchement électrique 2

Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé


Invité
invité
Bonjour, dans votre installation la phase et le neutre sont-ils bien respectés ? Une mesure entre les conducteurs à la douille et la terre vous confirmera cette théorie, on mesure 220 volts si votre terre est correcte (sauf pour les réseaux 220 volts triphasé).
Branchement électrique 3

Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé


Invité
invité
Voir la question (et sa réponse) N° 2612 en page précédente.
Branchement électrique 4

Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé


Invité
invité
Bonjour, cela vient du fait que l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase. Lorsque vous coupez l'interrupteur, un "pseudo" neutre est crée par un effet condensateur à travers les fils et vous récupérez donc une différence de potentiel sur la douille. Un interrupteur doit toujours couper la phase.
Branchement électrique 5

Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé


Invité
invité
En complément de ces excelente réponses rappelez vous que lorsque vous faites une mesure de tension, vous devez mesurer la tension par rapport à une reférence unique et connue. Vous pouvez éventuellemment vous servir de la terre pour vos mesures En regime de neutre TT (celui des particuliers dans 99% des cas)le neutre est relié à la terre au niveau des poste de distribution EDF. Vous aurez donc pour une distribution monophasé 230V ou triphasé 400V OV entre neutre et terre (en pratique 2 ou 3 volts)et 230V entre une phase et la terre... Et effectivement un voltmètre basse impédance sera beaucoup moins sensible à ces phenomènes. LB
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
    N°3077 : Bonjour, j'ai une maison phénix et je me suis rendu compte que lorsque je mets une ampoule à économie d'énergie, elle clignote alors que la lumière est censé être éteinte (interrupteur ouvert), une ampoule normale ne...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement interrupteur double va et vientinterrupteur bricolage 04interrupteur electromenagerproduction electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite