Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
3077
Problèmes électrique : Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
Invité

Bonjour, j'ai une maison phénix et je me suis rendu compte que lorsque je mets une ampoule à économie d'énergie, elle clignote alors que la lumière est censé être éteinte (interrupteur ouvert), une ampoule normale ne produit pas ce phénomène.
J'ai mesuré la tension entre phase et neutre et je trouve entre 160 et 190 V entre phase et neutre alors que l'interrupteur est ouvert, puis une tension normale de 230 V lorsqu'il est fermé (cela pour quasiment toutes les pièces de la maison).
Nota : Lorsque que je coupe l'électricité au niveau du disjoncteur de la lampe, je n'ai plus de tension phase neutre (inter fermé ou ouvert).
Auriez-vous une explication, solution ?
J'ai mesuré la tension entre phase et neutre et je trouve entre 160 et 190 V entre phase et neutre alors que l'interrupteur est ouvert, puis une tension normale de 230 V lorsqu'il est fermé (cela pour quasiment toutes les pièces de la maison).
Nota : Lorsque que je coupe l'électricité au niveau du disjoncteur de la lampe, je n'ai plus de tension phase neutre (inter fermé ou ouvert).
Auriez-vous une explication, solution ?
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Invité

Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
Invité

J'ai connu un phénomène similaire dans une rénovation, et il s'agissait du pont de l'un des va et vient qui avait été câblé en bleu, et ce fil bleu avait été raccordé au neutre de la ligne. J'avais toujours de la tension dans la ligne, interrupteur ouvert ou fermé...
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
Invité

Normalement, pour une installation avec interrupteur, on coupe toujours la phase, mais là ce n'est pas le cas, ils ont inversé neuter et phase, donc la phase n'est pas coupée. facom93
11 janvier 2008 à 02:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 2. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Tension présente interrupteur éteint
- N°19875 : Bonjour, Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique. N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien. Lorsque je...
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 8. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 10. Notion de neutre et tension
- N°23214 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre certaines bases en électricité et je ne trouve d'explications sur internet. Je me tourne donc vers vous. Pouvez-vous me confirmer si ces affirmations sont correctes ou me corrigé dans le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite