Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
13206
Question choisir inter différentiel : Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour.
Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ?
Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter différentiel ou un disjoncteur différentiel ?
Voici des photos de ce que j'ai comme installation, à savoir que je n'ai qu'un différentiel de 500mA !!
Je vous remercie.
nuitnoire
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ?
Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter différentiel ou un disjoncteur différentiel ?
Voici des photos de ce que j'ai comme installation, à savoir que je n'ai qu'un différentiel de 500mA !!
Je vous remercie.
nuitnoire
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




23 novembre 2013 à 18:14
Problème électricité réponse 1
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour,
De ce que l'on peut lire sur le disjoncteur général (DG), c'est du monophasé 6kVA, 15/45A réglé à 30A.
Il vous faut au minimum un ID 2x40A, 30mA type A, à placer en aval dudit DG ; c'est le minimum pour faire une mise en sécurité ; vous pourrez réutiliser ce matériel si vous refaites une rénovation totale des tableaux, en adjoignant 1 ou 2 autres ID 30mA (AC) à votre convenance.
Cordialement.
De ce que l'on peut lire sur le disjoncteur général (DG), c'est du monophasé 6kVA, 15/45A réglé à 30A.
Il vous faut au minimum un ID 2x40A, 30mA type A, à placer en aval dudit DG ; c'est le minimum pour faire une mise en sécurité ; vous pourrez réutiliser ce matériel si vous refaites une rénovation totale des tableaux, en adjoignant 1 ou 2 autres ID 30mA (AC) à votre convenance.
Cordialement.
23 novembre 2013 à 20:35
Problème électricité réponse 2
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonsoir
De ce que j’aperçois, il y aurait 3 tableaux, mais comme il n'y a pas de vue d'ensemble c'est difficile de se rendre compte.
Pour mettre en sécurité vos tableaux :
- soit vous mettez un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'ensemble.
- soit si vous voulez une meilleure sélectivité, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de l'image 3 et un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC en tête de chaque tableau des images 1 et 4.
@+
De ce que j’aperçois, il y aurait 3 tableaux, mais comme il n'y a pas de vue d'ensemble c'est difficile de se rendre compte.
Pour mettre en sécurité vos tableaux :
- soit vous mettez un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'ensemble.
- soit si vous voulez une meilleure sélectivité, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de l'image 3 et un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC en tête de chaque tableau des images 1 et 4.
@+
24 novembre 2013 à 08:39
Problème électricité réponse 3
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour
Il y a t-il une grande différence entre un ID 2x40A, 30mA type A et ID 30mA 63A ?
Cordialement.
Il y a t-il une grande différence entre un ID 2x40A, 30mA type A et ID 30mA 63A ?
Cordialement.
24 novembre 2013 à 10:51
Problème électricité réponse 4
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Vous parlez différence de coût ?
Par exemple en prenant une marque sérieuse achetée sur internet on peut trouver :
40A type AC : 42 €
40A type A : 48 €
63A type AC : 71€
63A type A : 82 €
L'avantage d'un 63A est que vous êtes certains de ne pas surcharger l'ID, contrairement à un 40A.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
L'avantage de mettre 2 ID est une meilleure sélectivité. En cas de défaut seule une partie de l'installation est coupée (mais cela n'arrive pas si souvent).
Par contre il faut absolument être certains qu'il n'y ait pas de mélanges phase/neutre entre circuits d'ID différents (pas toujours évident sur une installation ancienne).
C'est pourquoi dans une mise en sécurité on préconise de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est simple et fiable, même si la sélectivité est un peu moins bonne.
@+
Par exemple en prenant une marque sérieuse achetée sur internet on peut trouver :
40A type AC : 42 €
40A type A : 48 €
63A type AC : 71€
63A type A : 82 €
L'avantage d'un 63A est que vous êtes certains de ne pas surcharger l'ID, contrairement à un 40A.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
L'avantage de mettre 2 ID est une meilleure sélectivité. En cas de défaut seule une partie de l'installation est coupée (mais cela n'arrive pas si souvent).
Par contre il faut absolument être certains qu'il n'y ait pas de mélanges phase/neutre entre circuits d'ID différents (pas toujours évident sur une installation ancienne).
C'est pourquoi dans une mise en sécurité on préconise de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est simple et fiable, même si la sélectivité est un peu moins bonne.
@+
24 novembre 2013 à 12:02
Problème électricité réponse 5
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour,
Je ne peux dire la différence financière entre un 40A et un 63A ; certes, elle ne doit pas être énorme.
J'ai mentionné un 40A, comme minimum de mise en sécurité, en prenant en compte que le DG est réglé à 30A, et en faisant abstraction des 5A de différence si le DG est réglé à 45A, en supposant qu'il n'est jamais utilisé à 100% à son maximum.
Et, que si vous rénovez vos tableaux, vous pourrez réutiliser ce DDR, et en rajouter d'autres en parallèle.
Mon confrère vous préconise un 63A, je vous laisse le choix du matériel en fonction de vos capacités financières.
Cordialement.
Je ne peux dire la différence financière entre un 40A et un 63A ; certes, elle ne doit pas être énorme.
J'ai mentionné un 40A, comme minimum de mise en sécurité, en prenant en compte que le DG est réglé à 30A, et en faisant abstraction des 5A de différence si le DG est réglé à 45A, en supposant qu'il n'est jamais utilisé à 100% à son maximum.
Et, que si vous rénovez vos tableaux, vous pourrez réutiliser ce DDR, et en rajouter d'autres en parallèle.
Mon confrère vous préconise un 63A, je vous laisse le choix du matériel en fonction de vos capacités financières.
Cordialement.
24 novembre 2013 à 12:12
Problème électricité réponse 6
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour.
Je vous remercie, vos réponses m'aident énormément et je perçois mieux le pourquoi du choix d'un de ces deux ID.
Cordialement.
Je vous remercie, vos réponses m'aident énormément et je perçois mieux le pourquoi du choix d'un de ces deux ID.
Cordialement.

24 novembre 2013 à 14:13
Problème électricité réponse 7
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonsoir.
J'ai encore une autre question ; J'ai lu qu'il fallait installer et relier Un ID 30 ml A ; avec une section de fil de 10 mm carré ? Est-ce juste ?
J'ai encore une autre question ; J'ai lu qu'il fallait installer et relier Un ID 30 ml A ; avec une section de fil de 10 mm carré ? Est-ce juste ?
24 novembre 2013 à 20:24
Problème électricité réponse 8
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonjour. Votre dernière question : ID 40 A à câbler en 10 mm² ; ID 63 A à câbler en 16 mm².
24 novembre 2013 à 20:53
Problème électricité réponse 9
Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
Bonsoir
Merci pour cette réponse j'en prends note...
Cordialement.
Merci pour cette réponse j'en prends note...
Cordialement.
24 novembre 2013 à 20:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
- N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite