Question choisir inter différentiel : Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

nuitnoire
Membre inscrit
nuitnoire
13 messages
Bonjour.

Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ?
Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter différentiel ou un disjoncteur différentiel ?
Voici des photos de ce que j'ai comme installation, à savoir que je n'ai qu'un différentiel de 500mA !!
Je vous remercie.
nuitnoire

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
interrupteur 30 mAinterrupteur 30 mAinterrupteur 30 mAinterrupteur 30 mA

23 novembre 2013 à 18:14
Problème électricité réponse 1

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
De ce que l'on peut lire sur le disjoncteur général (DG), c'est du monophasé 6kVA, 15/45A réglé à 30A.
Il vous faut au minimum un ID 2x40A, 30mA type A, à placer en aval dudit DG ; c'est le minimum pour faire une mise en sécurité ; vous pourrez réutiliser ce matériel si vous refaites une rénovation totale des tableaux, en adjoignant 1 ou 2 autres ID 30mA (AC) à votre convenance.
Cordialement.
23 novembre 2013 à 20:35
Problème électricité réponse 2

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir

De ce que j’aperçois, il y aurait 3 tableaux, mais comme il n'y a pas de vue d'ensemble c'est difficile de se rendre compte.

Pour mettre en sécurité vos tableaux :
- soit vous mettez un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'ensemble.
- soit si vous voulez une meilleure sélectivité, vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau de l'image 3 et un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC en tête de chaque tableau des images 1 et 4.

@+
24 novembre 2013 à 08:39
Problème électricité réponse 3

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

nuitnoire
Membre inscrit
nuitnoire
13 messages
Bonjour

Il y a t-il une grande différence entre un ID 2x40A, 30mA type A et ID 30mA 63A ?
Cordialement.
24 novembre 2013 à 10:51
Problème électricité réponse 4

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Vous parlez différence de coût ?

Par exemple en prenant une marque sérieuse achetée sur internet on peut trouver :
40A type AC : 42 €
40A type A : 48 €
63A type AC : 71€
63A type A : 82 €

L'avantage d'un 63A est que vous êtes certains de ne pas surcharger l'ID, contrairement à un 40A.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
L'avantage de mettre 2 ID est une meilleure sélectivité. En cas de défaut seule une partie de l'installation est coupée (mais cela n'arrive pas si souvent).
Par contre il faut absolument être certains qu'il n'y ait pas de mélanges phase/neutre entre circuits d'ID différents (pas toujours évident sur une installation ancienne).

C'est pourquoi dans une mise en sécurité on préconise de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est simple et fiable, même si la sélectivité est un peu moins bonne.

@+
24 novembre 2013 à 12:02
Problème électricité réponse 5

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Je ne peux dire la différence financière entre un 40A et un 63A ; certes, elle ne doit pas être énorme.
J'ai mentionné un 40A, comme minimum de mise en sécurité, en prenant en compte que le DG est réglé à 30A, et en faisant abstraction des 5A de différence si le DG est réglé à 45A, en supposant qu'il n'est jamais utilisé à 100% à son maximum.
Et, que si vous rénovez vos tableaux, vous pourrez réutiliser ce DDR, et en rajouter d'autres en parallèle.
Mon confrère vous préconise un 63A, je vous laisse le choix du matériel en fonction de vos capacités financières.
Cordialement.
24 novembre 2013 à 12:12
Problème électricité réponse 6

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

nuitnoire
Membre inscrit
nuitnoire
13 messages
Bonjour.
Je vous remercie, vos réponses m'aident énormément et je perçois mieux le pourquoi du choix d'un de ces deux ID.
Cordialement. biggrin
24 novembre 2013 à 14:13
Problème électricité réponse 7

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

nuitnoire
Membre inscrit
nuitnoire
13 messages
Bonsoir.

J'ai encore une autre question ; J'ai lu qu'il fallait installer et relier Un ID 30 ml A ; avec une section de fil de 10 mm carré ? Est-ce juste ?
24 novembre 2013 à 20:24
Problème électricité réponse 8

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Votre dernière question : ID 40 A à câbler en 10 mm² ; ID 63 A à câbler en 16 mm².
24 novembre 2013 à 20:53
Problème électricité réponse 9

Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA

nuitnoire
Membre inscrit
nuitnoire
13 messages
Bonsoir

Merci pour cette réponse j'en prends note...
Cordialement.
24 novembre 2013 à 20:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite