Chute de tension dans prise de courant du séjour
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
13184
Conseils dépannage électrique : Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bonjour,
Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre.
Le différentiel est ok car il alimente aussi une autre prise du séjour (TV) qui elle fonctionne bien ainsi qu'une prise à la salle de bain qui fonctionne bien également.
La prise TV qui marche à 3 fils.
La prise sdb qui marche à 9 fils.
La prise séjour 1 à 6 fils.
La prise séjour 2 à 9 fils.
La prise séjour 3 à 3 fils.
La prise extérieure à 3 fils.
Je suppose le schéma suivant :
compteur -> sdb -> TV
/->séjour1 ->séjour2 ->séjour3
/->prise extérieure.
En enlevant de la ligne le groupe séjour 2 + séjour 3+ prise extérieure cela ne change rien, je n'ai toujours que 180V sur séjour1.
Je suppose que séjour 1 est est repiquée sur "sdb". Mais quand je teste les 3 paires phase/neutre qui sont sur "sdb" je trouve bien 230V...
Je précise que tout marchait bien avant et que la maison n'est que de 2008.
Si vous avez une idée, merci.
Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre.
Le différentiel est ok car il alimente aussi une autre prise du séjour (TV) qui elle fonctionne bien ainsi qu'une prise à la salle de bain qui fonctionne bien également.
La prise TV qui marche à 3 fils.
La prise sdb qui marche à 9 fils.
La prise séjour 1 à 6 fils.
La prise séjour 2 à 9 fils.
La prise séjour 3 à 3 fils.
La prise extérieure à 3 fils.
Je suppose le schéma suivant :
compteur -> sdb -> TV
/->séjour1 ->séjour2 ->séjour3
/->prise extérieure.
En enlevant de la ligne le groupe séjour 2 + séjour 3+ prise extérieure cela ne change rien, je n'ai toujours que 180V sur séjour1.
Je suppose que séjour 1 est est repiquée sur "sdb". Mais quand je teste les 3 paires phase/neutre qui sont sur "sdb" je trouve bien 230V...
Je précise que tout marchait bien avant et que la maison n'est que de 2008.
Si vous avez une idée, merci.
17 novembre 2013 à 14:15
Problème électrique réponse 1
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bonjour.
Si votre maison est de 2008, l'installation électrique respecte la norme NFC15-100, et il doit donc y avoir différents départs sur le tableau de répartition (pas le compteur) protégés pour les circuits lumière et circuits prises de courant. Il faut donc identifier les départs sur le tableau de répartition avec chaque protection, disjoncteur ou fusible. A partir de là, vous devriez voir à quel circuit appartiennent les PC en défaut. Puis, avec une lampe témoin vous testerez le départ de la ligne, puis les différentes PC de la ligne (pas plus de 8 - on contrôle entre phase et neutre). Sur l'une des mises en cascade, on peut supposer qu'un neutre est desserré.
Oui, mais cette supposition n'est... qu'une supposition. En électricité il faut des certitudes.
Mais une arrivée et 2 départs sur une PC n'est pas le meilleur des branchements, avec 9 conducteurs de 2,5 mm² bien rigides. Encore un électricien qui a fait au plus court, au mépris des règles de l'art. Le défaut de connexion vient peut-être de là.
Si votre maison est de 2008, l'installation électrique respecte la norme NFC15-100, et il doit donc y avoir différents départs sur le tableau de répartition (pas le compteur) protégés pour les circuits lumière et circuits prises de courant. Il faut donc identifier les départs sur le tableau de répartition avec chaque protection, disjoncteur ou fusible. A partir de là, vous devriez voir à quel circuit appartiennent les PC en défaut. Puis, avec une lampe témoin vous testerez le départ de la ligne, puis les différentes PC de la ligne (pas plus de 8 - on contrôle entre phase et neutre). Sur l'une des mises en cascade, on peut supposer qu'un neutre est desserré.
Citation :
Je suppose que séjour 1 est est repiquée sur "sdb".
Oui, mais cette supposition n'est... qu'une supposition. En électricité il faut des certitudes.
Mais une arrivée et 2 départs sur une PC n'est pas le meilleur des branchements, avec 9 conducteurs de 2,5 mm² bien rigides. Encore un électricien qui a fait au plus court, au mépris des règles de l'art. Le défaut de connexion vient peut-être de là.
17 novembre 2013 à 17:59
Problème électrique réponse 2
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Merci de votre réponse GL,
J'ai bien identifié le circuit et il alimente les prises du séjour et de la salle de bain.
Le départ de ligne est bon, c'est bon sur la prise "TV" ainsi que sur la prise "sdb", pas sur le reste.
J'ai bien vérifié les prises, les fils tiennent...
Vu la configuration (mur mitoyen entre salle de bain et séjour) et le nombre de conducteurs sur la prise "sdb", je suppose que séjour1 est repiquée sur sdb.
Si c'est le cas, comment ce fait-il que j'ai bien 220V sur les 3 paires phase/neutre et plus que 180V sur la suivante ?
J'ai bien identifié le circuit et il alimente les prises du séjour et de la salle de bain.
Le départ de ligne est bon, c'est bon sur la prise "TV" ainsi que sur la prise "sdb", pas sur le reste.
J'ai bien vérifié les prises, les fils tiennent...
Vu la configuration (mur mitoyen entre salle de bain et séjour) et le nombre de conducteurs sur la prise "sdb", je suppose que séjour1 est repiquée sur sdb.
Si c'est le cas, comment ce fait-il que j'ai bien 220V sur les 3 paires phase/neutre et plus que 180V sur la suivante ?
17 novembre 2013 à 20:03
Problème électrique réponse 3
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bien reçu. faites l'essai à la lampe témoin. Ces 180 V pourraient laisser penser à une tension induite suite à une connexion coupée.
A la limite, vous mettez la lampe entre les pointes de touche et vous faites la mesure. Vous saurez alors si c'est bien une tension induite si le voltmètre indique 0 V, et 180 V quand vous déconnectez la lampe.
A la limite, vous mettez la lampe entre les pointes de touche et vous faites la mesure. Vous saurez alors si c'est bien une tension induite si le voltmètre indique 0 V, et 180 V quand vous déconnectez la lampe.
17 novembre 2013 à 20:29
Problème électrique réponse 4
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bien vu, c'est une tension induite !
Mais n'ayant pas fait de travaux dans la maison et sachant que tout marchait bien il y 2 jours, que s'est-il passé ???
Mais n'ayant pas fait de travaux dans la maison et sachant que tout marchait bien il y 2 jours, que s'est-il passé ???
17 novembre 2013 à 20:45
Problème électrique réponse 5
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Eh bien il y a une connexion desserrée quelque part, peut-être au niveau des liaisons triples. Connecter 3 conducteurs de 2,5 mm² dans un espace réduit est quelquefois hasardeux. Il suffit de tirer sur les conducteurs avec une pince longs becs isolés. Vous verrez rapidement si les liaisons sont bonnes ou non.
17 novembre 2013 à 21:14
Problème électrique réponse 6
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Je testerai tout cela après avoir acheté la pince adéquate demain, en espérant trouver le fil qui pose problème !
En tout cas merci de vous pencher sur mon cas.
Bonne soirée et je vous tiens au courant.
En tout cas merci de vous pencher sur mon cas.
Bonne soirée et je vous tiens au courant.
17 novembre 2013 à 21:23
Problème électrique réponse 7
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Je viens de refaire les connexions : plutôt que de brancher 9 fils sur la prise sdb j'ai acheté des clips de connexion et installé une nouvelle prise avec plus que 3 fils du coup et idem sur séjour 1.
C'est beaucoup plus propre on ne tire plus sur les fils pour remettre le bloc prise et tout est bien connecté... mais j'ai toujours les mêmes tensions...
Ce peut-il que mon fil de neutre qui va de sdb à séjour 1 ait fondu sachant que j'ai 220v entre phase et terre sur séjour1 et que sdb fonctionne parfaitement ?
C'est beaucoup plus propre on ne tire plus sur les fils pour remettre le bloc prise et tout est bien connecté... mais j'ai toujours les mêmes tensions...
Ce peut-il que mon fil de neutre qui va de sdb à séjour 1 ait fondu sachant que j'ai 220v entre phase et terre sur séjour1 et que sdb fonctionne parfaitement ?

19 novembre 2013 à 16:38
Problème électrique réponse 8
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bien reçu. Un fil ne fond pas, les protections sont là pour éviter. Mais le neutre est peut-être mal connecté. Il faut affiner les tests. La lampe témoin est bien utile dans votre cas.
Comme on dit avec les enfants : c'est chaud ! vous y êtes presque.
Comme on dit avec les enfants : c'est chaud ! vous y êtes presque.
19 novembre 2013 à 17:03
Problème électrique réponse 9
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Suite et fin des problèmes !
Le problème venant du neutre de la prise séjour 1, j'ai pris une aiguille pour y repasser un fil et là ça bloque sans parvenir à la prise sdb... coup de fil à l'ancien propriétaire... Une prise avait été murée avec un simple domino qui a dû lâcher !
J'ai finalement refait partir un fil pour le neutre via une gaine d'éclairage jusqu'au compteur et ça marche nickel !!!
Merci pour votre aide.
Le problème venant du neutre de la prise séjour 1, j'ai pris une aiguille pour y repasser un fil et là ça bloque sans parvenir à la prise sdb... coup de fil à l'ancien propriétaire... Une prise avait été murée avec un simple domino qui a dû lâcher !
J'ai finalement refait partir un fil pour le neutre via une gaine d'éclairage jusqu'au compteur et ça marche nickel !!!
Merci pour votre aide.

20 novembre 2013 à 18:00
Problème électrique réponse 10
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Merci pour votre retour. S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau, assurez vous que ce neutre nouveau et la phase correspondante soient bien en aval du même ID.
On rappellera qu'il est interdit de cacher des connexions ; on peut comprendre pourquoi en lisant nos conversations.
Cordialement.
On rappellera qu'il est interdit de cacher des connexions ; on peut comprendre pourquoi en lisant nos conversations.
Cordialement.
20 novembre 2013 à 18:11
Problème électrique réponse 11
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bonjour,
Avez-vous un plan ou un schéma ?
Merci.
Avez-vous un plan ou un schéma ?
Merci.
24 novembre 2014 à 00:01
Problème électrique réponse 12
Chute de tension dans prise de courant du séjour
Bonjour réponse 11.
Cordialement.
Citation :Cela dépend de ce que vous cherchez.
Avez-vous un plan ou un schéma ?
Cordialement.
24 novembre 2014 à 12:48
Problème électrique réponse 13
Invité

Chute de tension dans prise de courant du séjour
Invité

Bonjour, oui c’était pour savoir si c'est possible un plan de l'installation.
28 novembre 2014 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 3. Informations chute de tension courant électrique
- N°6631 : Bonsoir. Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de : - cuivre - 30 mètres - 1.5mm² subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil : - cuivre - 30 mètres - 2.5mm² (ou...
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Chute de tension
- N°16526 : Bonjour à tous, toutes ! Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W. Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A...
- 6. Perte ou chute de tension sur courant continu
- N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
- 7. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Chute de tension à une prise
- N°4336 : Bonjour. J'ai une prise commandée avec une tension 217 V ; lorsque je branche une lampe, la tension chute à 1,7V et bien sûr pas de lumière. Dès que j'enlève la prise, la tension remonte. De quoi cela vient-il ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite