Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
17953
Question Forum Électricité : Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour à tous,
Je viens sur ce forum suite au conseil d'un ami.
J'aimerai avoir un avis objectif et pro sur le schéma unifilaire que j'ai réalisé en prévision de la rénovation électrique de mon appartement (86m², années 60).
Pouvez-vous me donner quelques conseils et vos retours sur le schéma joint ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens sur ce forum suite au conseil d'un ami.
J'aimerai avoir un avis objectif et pro sur le schéma unifilaire que j'ai réalisé en prévision de la rénovation électrique de mon appartement (86m², années 60).
Pouvez-vous me donner quelques conseils et vos retours sur le schéma joint ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 février 2018 à 10:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir les images, cliquez dessus..


Portrait de Jeannot, du Marché d'Aligre. J'ai fait une conversion de ce portrait en noir et blanc, je sais que certaines personnes n'aiment pas le noir et blanc, mais moi j'aime bien.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir les images, cliquez dessus..


Portrait de Jeannot, du Marché d'Aligre. J'ai fait une conversion de ce portrait en noir et blanc, je sais que certaines personnes n'aiment pas le noir et blanc, mais moi j'aime bien.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité
16 février 2018 à 11:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour.
Les interrupteurs différentiels de type HPI n'existent plus, remplacés par le type A ou F ou B selon la nature de la charge.
Si vous voulez distinguer les circuits informatiques et frigo/congélateur il est préférable d'utiliser des disjoncteurs différentiels.
Par exemple 1 disjoncteur différentiel de type F pour les prises informatiques et 1 disjoncteur différentiel de type AC pour le frigo/congélateur.
Vous pouvez associer jusqu’à 12 prises de courant pour un circuit PC câblé en 2.5².
La sornette doit être protégée par un disjoncteur de 2A. Il est possible de la raccorder sur un circuit éclairage.
Si vous faites une rénovation totale, vous devez avoir en principe 6 prises de courant pour la cuisine sur un disjoncteur en circuit 2.5².
Sauf pour le lave linge et plaque de cuisson qui doivent être un différentiel de type A, essayer de répartir les circuits spécialisés entre les autres différentiels.
Cordialement.
Daniel.
Les interrupteurs différentiels de type HPI n'existent plus, remplacés par le type A ou F ou B selon la nature de la charge.
Si vous voulez distinguer les circuits informatiques et frigo/congélateur il est préférable d'utiliser des disjoncteurs différentiels.
Par exemple 1 disjoncteur différentiel de type F pour les prises informatiques et 1 disjoncteur différentiel de type AC pour le frigo/congélateur.
Vous pouvez associer jusqu’à 12 prises de courant pour un circuit PC câblé en 2.5².
La sornette doit être protégée par un disjoncteur de 2A. Il est possible de la raccorder sur un circuit éclairage.
Si vous faites une rénovation totale, vous devez avoir en principe 6 prises de courant pour la cuisine sur un disjoncteur en circuit 2.5².
Sauf pour le lave linge et plaque de cuisson qui doivent être un différentiel de type A, essayer de répartir les circuits spécialisés entre les autres différentiels.
Cordialement.
Daniel.
16 février 2018 à 11:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour Daniel.
Depuis combien de temps les ID HPI ne sont plus, car on le trouve toujours sur le catalogue Legrand.
Interrupteur différentiel bipolaire type Hpi 30mA
@+
Depuis combien de temps les ID HPI ne sont plus, car on le trouve toujours sur le catalogue Legrand.
Interrupteur différentiel bipolaire type Hpi 30mA
@+
16 février 2018 à 17:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour.
Depuis 2017, ils sont remplacés par les modèles de type F.
Page 452 du catalogue Legrand, "A partir de juillet 2017 : les types Hpi deviennent type F".
En attendant ils écoulent les stocks.
Cordialement.
Daniel.
Depuis 2017, ils sont remplacés par les modèles de type F.
Page 452 du catalogue Legrand, "A partir de juillet 2017 : les types Hpi deviennent type F".
En attendant ils écoulent les stocks.
Cordialement.
Daniel.
16 février 2018 à 17:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
OK, merci. 

16 février 2018 à 18:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Super merci beaucoup pour ces réponses précises !
16 février 2018 à 22:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 2. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 3. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 4. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 5. Branchement va et vient rénovation
- N°13075 : Bonjour. En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit. Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs...
- 6. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
- 7. Schéma rénovation tableau électrique
- N°7153 : Bonjour à tous J'ai passé de très nombreuses heures sur ce très bon forum, un seul regret : l'impossibilité de voir la date du message ! (sauf quand le posteur l'écrit lui même évidemment). Ma question porte sur la...
- 8. Vérification schéma branchement horloge
- N°23610 : Bonjour à tous, J'ai un compteur heures creuses et mon chauffe-eau fonctionne en heure creuse de 22h30 à 6h30. Je vais changer d'abonnement et passer sur un contrat sans heures creuses. Je vais donc faire tourner le...
- 9. Rénovation électrique avec neutre repiqué
- N°25499 : Bonjour à tous. Nous avons rénové un appartement construit en 1969. Le tableau électrique a été rénové avec des différentiels 30mA et des disjoncteurs Schneider. Lors du repérage, nous avons constaté plusieurs...
- 10. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite