Bonjour,
Un défaut d'isolement sur un réverbère éloigné d'une centaine de mètres de notre logement (éclairage public a créé un courant dans un conducteur bleu connecté à la barre des neutres de notre tableau provoquant une disjonction).
Ce conducteur est en relation avec un circuit d'éclairage (hasard ?).
Sa déconnexion lors du fonctionnement de l'éclairage public permet l'utilisation partiel de ce circuit.
Le défaut du réverbère corrigé tout va bien mais comment éviter une panne semblable, la seconde en 3 ans ?
Un autre réverbère de la même voie était à l'origine de la panne.
Un défaut d'isolement sur un réverbère éloigné d'une centaine de mètres de notre logement (éclairage public a créé un courant dans un conducteur bleu connecté à la barre des neutres de notre tableau provoquant une disjonction).
Ce conducteur est en relation avec un circuit d'éclairage (hasard ?).
Sa déconnexion lors du fonctionnement de l'éclairage public permet l'utilisation partiel de ce circuit.
Le défaut du réverbère corrigé tout va bien mais comment éviter une panne semblable, la seconde en 3 ans ?
Un autre réverbère de la même voie était à l'origine de la panne.
16 juillet 2016 à 07:12
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Transmission d'un défaut d'isolement extérieur
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 juillet 2016 à 08:36
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Transmission d'un défaut d'isolement extérieur
Bonjour,
En clair, un défaut sur l'éclairage public a provoqué une disjonction de votre disjoncteur de branchement.
Certainement, que le réseau qui alimente cet éclairage public, et celui qui alimente votre maison sont issus du même transformateur; ce qui traduit que les phases et le neutre (de l'EP) sont les mêmes (Ph & N) que celles qui arrivent à votre tableau.
Êtes-vous le seul à avoir subi des désagréments ? Si oui, il n'est pas impossible qu'il y ait également un circuit avec isolement faible sur votre installation; seules des mesures d'isolement pourraient le confirmer.
Si non, l'EP a réellement un problème qui ne peut être localisé qu'avec toute une série de mesures.
Est-ce un vieux réseau, aérien ou souterrain ?
Ces installations (EP) appartiennent aux communes, elles sont assujetties à des vérifications ; vous pouvez questionner votre mairie pour transmettre vos doléances.
Cordialement.
En clair, un défaut sur l'éclairage public a provoqué une disjonction de votre disjoncteur de branchement.
Certainement, que le réseau qui alimente cet éclairage public, et celui qui alimente votre maison sont issus du même transformateur; ce qui traduit que les phases et le neutre (de l'EP) sont les mêmes (Ph & N) que celles qui arrivent à votre tableau.
Citation :Normal c'est sur le même transfo.
Ce conducteur est en relation avec un circuit d'éclairage (hasard ?).
Citation :Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire: déconnexion chez vous ou sur le réverbère?
Sa déconnexion lors du fonctionnement de l'éclairage public permet l'utilisation partiel de ce circuit.
Êtes-vous le seul à avoir subi des désagréments ? Si oui, il n'est pas impossible qu'il y ait également un circuit avec isolement faible sur votre installation; seules des mesures d'isolement pourraient le confirmer.
Si non, l'EP a réellement un problème qui ne peut être localisé qu'avec toute une série de mesures.
Est-ce un vieux réseau, aérien ou souterrain ?
Ces installations (EP) appartiennent aux communes, elles sont assujetties à des vérifications ; vous pouvez questionner votre mairie pour transmettre vos doléances.
Cordialement.
16 juillet 2016 à 12:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 2. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 3. Rechercher un défaut d'isolement
- N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 5. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 6. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 7. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 8. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 9. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
- N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
- 10. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite