FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Tableau électrique triphasé vers monophasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


21690

Questions / Réponses Électricité : Tableau électrique triphasé vers monophasé

sala25
Membre inscrit
sala25
4 messages
Bonjour.

J'avais posé une question la semaine dernière qui n'était pas claire.
Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés
Aussi, j'ai fait un schéma.
Je voudrais améliorer mon vieux tableau électrique.
J'ai un tableau électrique en 2 parties A et B séparées de 3m.
Le courant arrive par un disjoncteur général EDF triphasé différentiel 15 kVA 500mA qui est relié à un interrupteur triphasé 380v (3P + 1N) dans un premier tableau A.
Cet interrupteur est relié à 3 disjoncteurs 220v monophasé dans un deuxième tableau B situé à l'étage supérieur (3m).
Un certain nombre d'appareils sont reliés à ces 3 disjoncteurs.
Je voudrais remplacer l'interrupteur triphasé par un interrupteur triphasé différentiel.
Je voudrais également remplacer les 3 disjoncteurs 220v par 3 interrupteurs différentiels 220v, puis ajouter respectivement les 3 disjoncteurs.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
triphase2

19 janvier 2022 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir

Est-ce que 1 et 2 sont à proximité et que 1 est à l'intérieur du bâtiment ?
- Si oui 2 ne sert à rien et peut être supprimé.
- Si non il faut maintenir un interrupteur sectionneur tétra à cet endroit.

Il ne faut jamais mettre des interrupteurs différentiels en cascade.
Pourquoi voulez-vous en mettre en 2 et en 3 ?
19 janvier 2022 à 21:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

sala25
Membre inscrit
sala25
4 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.

1 et 2 sont à proximité et 1 est à l'intérieur du bâtiment
Je veux mettre un interrupteur différentiel en 2 pour couper d'un seul coup l'alimentation au 1er étage (tableau B)

Merci.
21 janvier 2022 à 15:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Oui mais pourquoi différentiel ?

Et pourquoi ne pas couper en 1 si 1 et 2 sont à proximité.
21 janvier 2022 à 19:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Si j'essaie de synthétiser.

L'interrupteur en 2 ne sert à rien
Si vous voulez tout couper l'alimentation du tableau B, il suffit de couper le disjoncteur EDF placé en 1 vu qu'il se trouve à proximité de 2.

A moins que dans le tableau A, il y ait d'autres choses (mais vous ne le dites pas).
Dans ce cas on est dans le cas classique d'un tableau principal (A) et d'un tableau divisionnaire (B)
Il faut alors mettre, non pas un interrupteur différentiel (puisque vous dites que vous aller un ajouter 3 en amont de vos 3 disjoncteurs mono), mais un disjoncteur de calibre adapté à la section de votre câble de liaison de 3m.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 1

22 janvier 2022 à 08:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

sala25
Membre inscrit
sala25
4 messages
Merci beaucoup.

Votre graphique correspond exactement à ce que je veux faire.

24 janvier 2022 à 16:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Tableau électrique triphasé vers monophasé

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 janvier 2022 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 4. DB Triphasé vers tableau en monophasé
    N°16673 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il était possible de garder le DB en triphasé et n'utiliser qu'une seule phase (sur les 3) ainsi que le neutre pour équiper mon nouveau tableau en mono ? Quel impact ? Cela m'évitera de...
  • 5. Triphasé vers monophasé
    N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
  • 6. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 9. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique triphasé vers monophasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite