FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble raccordement divisionnaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


19853

Question Forum Électricité : Section câble raccordement divisionnaire

GuanShin
Membre inscrit
GuanShin
3 messages
Bonjour à tous,

J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.

Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.

Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.

D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
06 avril 2020 à 20:49
Forum électricité réponse 1

Section câble raccordement divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Je trouve à peu près comme vous : 2,6% et 0,8%.
En principe la recommandation est de ne pas dépasser 2%, afin de laisser suffisamment de marge pour le circuit terminal.

Mais dans les faits vous n’atteindrez jamais ces valeurs aux limites.

Si ENEDIS vous fournit une tension proche de 230V, pas de problème.
Mais si en hiver, ils vous fournissent une tension plus proche de 210V, cela risque de faire juste.
06 avril 2020 à 23:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 6. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
>>> Résultats suivants pour : Section câble raccordement divisionnaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule decofixations interrupteurs anciensbouton poussoir sonnetteampoule tbt01



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite