Profil du membre GuanShin
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GuanShin sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour à tous,
J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.
Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.
Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.
D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.
Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.
Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.
D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
06 avril 2020 à 20:49
