FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GuanShin

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GuanShin sur le forum Électricité

GuanShin
a posté 1 message sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour à tous,

J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.

Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.

Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.

D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
06 avril 2020 à 20:49
forum consulter ce sujet Section câble raccordement divisionnaire