FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GuanShin

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GuanShin

GuanShin
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour,
Merci de votre intérêt et désolé pour le retard.
Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20200418 19094420200418 190930

23 avril 2020 à 20:34
forum consulter ce sujet Raccord Poêle Jotul F136 sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Cela fait quelques années que je possède un poêle Jotul F136 avec lequel je me chauffe quotidiennement.
Ce dernier est un poêle étanche, cependant lors de l'installation, l’installateur n'avait suivi aucune des recommandations, arrivée d'air avec une gaine de 80 juste posée dans l'arrivée de 100 du poêle, raccord tubage acier au poêle sans joint.

Aujourd'hui je souhaite corriger ces erreurs et en particulier celle du raccordement conduit/Poêle.
Le conduit apparent est un conduit simple paroi (2mm épaisseur) acier Poujoulat.
Dans la notice Jotul il est spécifié que le raccord conduit / poêle doit comporter un joint.
Cependant je n'arrive pas à trouver d'information sur la référence ou le type de joint qui doit être posé avec ce type de raccord.

Je sollicite donc votre aide, sauriez-vous quel type de joint doit être utilisé ?
Je vous remercie.
12 avril 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Raccord Poêle Jotul F136 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour à tous,

J'entreprends actuellement la construction d'une annexe et je souhaiterais solliciter votre aide afin d'être conforté dans mon choix de section de câble pour raccorder mon principal à mon divisionnaire.

Situation du tableau principal :
Distance tableau EDF - tableau principal : 75m
Puissance compteur : 9kVa mais nous allons prendre 12kVa si à l'avenir je devais monter en puissance.
Section câble : par déduction du diamètre de la gaine extérieur 2g35mm , en tout cas je l'espère car avec du 2g25mm je serais hors sujet.
Chute de tension : 2.7% (1.93 en 9Kva) calculé avec un des outils de calcul de chute de tension UTE trouvé sur le net.

Situation tableau divisionnaire :
Distance principal - divisionnaire : 30m
Puissance: on part sur 45A max soit 9KVa
Si je prends du 3g35mm j'obtiens une chute de tension additionnelle de 0.77% soit au total 3.47.

D'après la norme la chute de tension acceptable est de 3%, 3.47% de chute de tension vous semble-t-il risqué (si je n'ai bien sûr pas fait d'erreurs dans mes calculs) ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
06 avril 2020 à 20:49
forum consulter ce sujet Section câble raccordement divisionnaire sur le forum Électricité