Section câble alimentation triphasé 15 kW
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21488
Question Forum Électricité : Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonjour,
Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ?
Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum.
Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ? Merci.
Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ?
Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum.
Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ? Merci.
08 décembre 2021 à 12:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonjour.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
Pour quel usage ?
Si c'est un câble de raccordement d'une installation pour faire la liaison entre disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Si c'est pour un autre usage, préciser lequel, car cela induit sur l'hypothèse de chute de tension à prendre.
Préciser également la distance entre le point de départ du circuit et le disjoncteur de branchement ENEDIS.
08 décembre 2021 à 14:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
C'est bien un câble de raccordement entre coffret EDF et maison.
Actuellement c'est une seule alim pour deux maisons, qui sont en division.
Anciennement il y avait un 5g4mm² qui alimente la partie en question (ancienne grange) qui a été aménagée en habitation.
Travaux ont été effectués, et jusqu’à maintenant tout est alimenté par le 4mm² (10m du tableau principal).
Distance pour nouveau coffret EDF 65 m environ. Il faut bien donc du 10mm² ?
Actuellement c'est une seule alim pour deux maisons, qui sont en division.
Anciennement il y avait un 5g4mm² qui alimente la partie en question (ancienne grange) qui a été aménagée en habitation.
Travaux ont été effectués, et jusqu’à maintenant tout est alimenté par le 4mm² (10m du tableau principal).
Distance pour nouveau coffret EDF 65 m environ. Il faut bien donc du 10mm² ?
08 décembre 2021 à 15:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation triphasé 15 kW
Bonsoir.
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
Je vous ai répondu par rapport à la norme actuelle pour un raccordement neuf.
Et cela dépend du type de DB :
- avec un DB 10/30A il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- avec un DB 30/60A il faut du 4x25² entre 52m et 81m
Sachant qu'avec le Linky ENEDIS pose désormais de 30/60A pour les nouveaux raccordements.
Si c'est de l'existant : pour 25A sur 65m, il faudrait a minima du 6².
Donc votre 4² en place est juste (risque de chute de tension élevé).
08 décembre 2021 à 19:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite