Section câble alimentation ID
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21900
Question branchement électrique : Section câble alimentation ID
Bonjour.
J'ai lu plusieurs choses pour câbler mes ID, qui alimente un doute.
J'ai un tableau principal et un tableau secondaire.
Mon tableau secondaire est alimenté par un câble 6mm² (pas le choix), qui part du tableau principal avec une protection par disjoncteur de 32A lui même raccordé directement au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire, J'ai 2 ID de 40A alimenté depuis le bornier avec des câbles de 6mm² donc.
J'ai lu que des ID 40A doivent être alimentés au minimum par du 10mm² ...
D'un point de vue sécurité et "normes", c'est OK de laisser du 6mm² - du fait que le tableau secondaire est protégé par un disjoncteur 32A ? j'espère que oui....
Question 2 : sur le tableau principal.
J'ai 3 ID, un de 63 et 2 40A. tous mes ID doivent obligatoirement être alimentés en 16mm² en amont et en aval ? Ou puis je me permettre un mixte d'alimenter le 63 en 16, et les 2 40A avec du 10 ?
Et Mon disjoncteur 32 qui alimente mon tableau secondaire, en amont je peux mettre du 6mm² ?
Merci.
J'ai lu plusieurs choses pour câbler mes ID, qui alimente un doute.
J'ai un tableau principal et un tableau secondaire.
Mon tableau secondaire est alimenté par un câble 6mm² (pas le choix), qui part du tableau principal avec une protection par disjoncteur de 32A lui même raccordé directement au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire, J'ai 2 ID de 40A alimenté depuis le bornier avec des câbles de 6mm² donc.
J'ai lu que des ID 40A doivent être alimentés au minimum par du 10mm² ...
D'un point de vue sécurité et "normes", c'est OK de laisser du 6mm² - du fait que le tableau secondaire est protégé par un disjoncteur 32A ? j'espère que oui....
Question 2 : sur le tableau principal.
J'ai 3 ID, un de 63 et 2 40A. tous mes ID doivent obligatoirement être alimentés en 16mm² en amont et en aval ? Ou puis je me permettre un mixte d'alimenter le 63 en 16, et les 2 40A avec du 10 ?
Et Mon disjoncteur 32 qui alimente mon tableau secondaire, en amont je peux mettre du 6mm² ?
Merci.
27 février 2022 à 11:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation ID
Bonjour
Q1/ Oui bien entendu du 6² suffit
Le 10² c'est pour un tableau principal qui n'a pas de protection amont autre que le disjoncteur de branchement
Q2/ Voici de ce que dit la norme :
- Si vous les alimentez depuis les borniers : du 10² suffit (qu'on soit en 40A ou 63A)
- Si vous utilisez un peigne vertical : il faut l'alimenter en 16²
- Si vous faites un repiquage d'ID en ID, il faut que le tronc commun soit en 16²
Sauf si vous avez un ancien DB 10/30A ou 15/45A, auquel cas tout peut être en 10²
Pour alimenter l'amont de votre disjoncteur 32A, du 6² suffit, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez.
Q1/ Oui bien entendu du 6² suffit
Le 10² c'est pour un tableau principal qui n'a pas de protection amont autre que le disjoncteur de branchement
Q2/ Voici de ce que dit la norme :
- Si vous les alimentez depuis les borniers : du 10² suffit (qu'on soit en 40A ou 63A)
- Si vous utilisez un peigne vertical : il faut l'alimenter en 16²
- Si vous faites un repiquage d'ID en ID, il faut que le tronc commun soit en 16²
Sauf si vous avez un ancien DB 10/30A ou 15/45A, auquel cas tout peut être en 10²
Pour alimenter l'amont de votre disjoncteur 32A, du 6² suffit, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez.
27 février 2022 à 12:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ok, merci c'est très clair.
Section câble alimentation ID
Ok, merci c'est très clair.
27 février 2022 à 12:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 10. Section câble pour pompe de surpresseur
- N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite