Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
13947
Question installation électrique : Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Bonsoir.
Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné.
Personnellement j'ai procédé de la façon suivante secteur 230V : phase sur A1; 15 et BP. Sortie BP vers Y1. Borne 18 (NO) vers radiateur. A2 Neutre avec le neutre des radiateurs.
J'ai beau appuyer sur mon BP rien. J'ai par contre du courant sur le NC
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné.
Personnellement j'ai procédé de la façon suivante secteur 230V : phase sur A1; 15 et BP. Sortie BP vers Y1. Borne 18 (NO) vers radiateur. A2 Neutre avec le neutre des radiateurs.
J'ai beau appuyer sur mon BP rien. J'ai par contre du courant sur le NC
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
06 novembre 2014 à 19:36
Conseil 1 Branchement minuterie
Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Bonjour.
Le plus simple pour éviter de faire de longues phrases ou un dessin est de consulter ce document constructeur :
relais temporises montage rail din.pdf Attention, le contact ne peut commuter que 8 A.
Il serait prudent que la minuterie commande un relais.
Mais on vous comprend quand même ; vous devez utiliser un testeur à lampe néon. Ce que l'on déconseille régulièrement, au profit d'un multimètre, même pas cher.
Cordialement.
Le plus simple pour éviter de faire de longues phrases ou un dessin est de consulter ce document constructeur :
relais temporises montage rail din.pdf Attention, le contact ne peut commuter que 8 A.
Il serait prudent que la minuterie commande un relais.
Citation :Pour être exact on emploie plutôt tension entre (deux points) et non courant sur; A la limite courant dans (tel fil).
J'ai par contre du courant sur le NC
Mais on vous comprend quand même ; vous devez utiliser un testeur à lampe néon. Ce que l'on déconseille régulièrement, au profit d'un multimètre, même pas cher.
Cordialement.
06 novembre 2014 à 22:59
Conseil 2 Branchement minuterie
Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Bonjour,
Désolé très cher pour la confusion entre tension et courant c'est le langage de base.
Oui j'ai une tension en 18 (NC) et non en 18 (NO).
Cependant cher monsieur vous ne m'aidez pas à résoudre mon problème.
Utiliser un néon ou une lampe à incandescence ne changerait en rien le résultat car le radiateur répond à la même fonctionnalité.
Merci tout de même.
Désolé très cher pour la confusion entre tension et courant c'est le langage de base.
Oui j'ai une tension en 18 (NC) et non en 18 (NO).
Cependant cher monsieur vous ne m'aidez pas à résoudre mon problème.
Utiliser un néon ou une lampe à incandescence ne changerait en rien le résultat car le radiateur répond à la même fonctionnalité.
Merci tout de même.
07 novembre 2014 à 11:22
Conseil 3 Branchement minuterie
Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Bien reçu.
Répondre à ce type de question pas forcément simple nécessite de se procurer la documentation, la détailler, en faire une synthèse, et la communiquer au correspondant. Vous comprenez que cela prend du temps, aussi il est fréquent que l'aide arrive après quelques échanges.
Sauf erreur, votre montage est bien câblé en théorie. On comprend que le contact sec est alimenté par une phase directe en 15, qu'en 18 la phase coupée est reliée au radiateur, et que le neutre réseau est connecté sur la deuxième borne du radiateur. Si vous shuntez les bornes 15 et 18 le radiateur doit chauffer.
On comprend également que le relais n'étant pas commandé, vous observez une présence tension entre le neutre, et la borne 16 (NC ) et non 18. Cela est normal pour un contact normalement fermé au repos. Peut-être utilisez vous un testeur à lampe néon dont vous mettez la pointe de touche sur la borne 16 ; vous constatez alors qu'il s'allume, ce qui est normal pour une borne reliée à la phase. Une mise en garde sur l'usage des testeurs à lampe néon a été rappelée (les contributeurs de ce forum le font régulièrement) et c'était bien le sens de la phrase, sans qu'il soit question de radiateur dans cette partie.
Ce que vous pouvez faire :
1. shunter les bornes du contact comme décrit précédemment et observer l'alimentation de la charge
2. sélectionner la fonction qui convient pour votre usage, c'est à dire la H.
3. programmer une brève durée, quelques secondes, appuyer sur le BP, et observer la temporisation ; vous pouvez remplacer le radiateur par une lampe témoin pour voir si la fonction est activée ou non.
Conclusion : vous arriverez à faire fonctionner ce relais si vous êtes certain qu'il est en l'état, s'il est bien câblé (ce qui semble être le cas), si la fonction H est sélectionnée, si la temporisation d'essai est courte.Une fois que la minuterie fonctionne la charge peut être alimentée.
Pour ce qui concerne le langage de base les contributeurs y sont habitués et le comprennent ; quelques rappels sont effectués quelquefois, ceux-ci pouvant contribuer à une meilleure connaissance du métier par un ensemble de lecteurs du forum non spécialistes, et il y en a beaucoup.
Cordialement, en espérant vous avoir aidé à y voir plus clair.
Citation :Il est assez rare que l'on y arrive au premier post et cela bien des internautes du forum le comprennent.
Cependant cher monsieur vous ne m'aidez pas à résoudre mon problème.
Répondre à ce type de question pas forcément simple nécessite de se procurer la documentation, la détailler, en faire une synthèse, et la communiquer au correspondant. Vous comprenez que cela prend du temps, aussi il est fréquent que l'aide arrive après quelques échanges.
Sauf erreur, votre montage est bien câblé en théorie. On comprend que le contact sec est alimenté par une phase directe en 15, qu'en 18 la phase coupée est reliée au radiateur, et que le neutre réseau est connecté sur la deuxième borne du radiateur. Si vous shuntez les bornes 15 et 18 le radiateur doit chauffer.
On comprend également que le relais n'étant pas commandé, vous observez une présence tension entre le neutre, et la borne 16 (NC ) et non 18. Cela est normal pour un contact normalement fermé au repos. Peut-être utilisez vous un testeur à lampe néon dont vous mettez la pointe de touche sur la borne 16 ; vous constatez alors qu'il s'allume, ce qui est normal pour une borne reliée à la phase. Une mise en garde sur l'usage des testeurs à lampe néon a été rappelée (les contributeurs de ce forum le font régulièrement) et c'était bien le sens de la phrase, sans qu'il soit question de radiateur dans cette partie.
Ce que vous pouvez faire :
1. shunter les bornes du contact comme décrit précédemment et observer l'alimentation de la charge
2. sélectionner la fonction qui convient pour votre usage, c'est à dire la H.
3. programmer une brève durée, quelques secondes, appuyer sur le BP, et observer la temporisation ; vous pouvez remplacer le radiateur par une lampe témoin pour voir si la fonction est activée ou non.
Conclusion : vous arriverez à faire fonctionner ce relais si vous êtes certain qu'il est en l'état, s'il est bien câblé (ce qui semble être le cas), si la fonction H est sélectionnée, si la temporisation d'essai est courte.Une fois que la minuterie fonctionne la charge peut être alimentée.
Pour ce qui concerne le langage de base les contributeurs y sont habitués et le comprennent ; quelques rappels sont effectués quelquefois, ceux-ci pouvant contribuer à une meilleure connaissance du métier par un ensemble de lecteurs du forum non spécialistes, et il y en a beaucoup.
Cordialement, en espérant vous avoir aidé à y voir plus clair.
07 novembre 2014 à 23:54
Conseil 4 Branchement minuterie
Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Je vous remercie infiniment Monsieur.
08 novembre 2014 à 00:21
Conseil 6 Branchement minuterie
Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Bonjour,
Un bon "dessin" (schéma en l'occurence), valant mieux qu'un long discours. 1Insp l'ayant fait, rien d'autre à rajouter, si ce n'est que nous ne connaissons pas la puissance des radiateurs concernés.
Si la MUR 3, c'est 8 A (15/18), alors en 220V, la puissance totale de vos radiateurs ne doit pas dépasser 1760W (8 x 220). Si par exemple deux radiateurs de 1000W chacun, il vous faudra commander un contacteur capable de 10A (2200W), ou mieux 16A (3500W).
Cordialement.
Un bon "dessin" (schéma en l'occurence), valant mieux qu'un long discours. 1Insp l'ayant fait, rien d'autre à rajouter, si ce n'est que nous ne connaissons pas la puissance des radiateurs concernés.
Si la MUR 3, c'est 8 A (15/18), alors en 220V, la puissance totale de vos radiateurs ne doit pas dépasser 1760W (8 x 220). Si par exemple deux radiateurs de 1000W chacun, il vous faudra commander un contacteur capable de 10A (2200W), ou mieux 16A (3500W).
Cordialement.
08 novembre 2014 à 23:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
- 5. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 6. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 9. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
- N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite