Invité

Bonjour,
j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés.
Actuellement, ces deux circuits sont protégés par des disjoncteurs 20A avec en tête de ligne un différentiel 40A type A.
Dois-je protéger l'horloge par un disjoncteur 2A ou 16A (initialement j'envisageais un 2A mais sur plusieurs schémas, il figurait un 16A).
Quelqu'un pourrait-il aussi me fournir un schéma du câblage à réaliser ? Par avance merci.
Frédérick
j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés.
Actuellement, ces deux circuits sont protégés par des disjoncteurs 20A avec en tête de ligne un différentiel 40A type A.
Dois-je protéger l'horloge par un disjoncteur 2A ou 16A (initialement j'envisageais un 2A mais sur plusieurs schémas, il figurait un 16A).
Quelqu'un pourrait-il aussi me fournir un schéma du câblage à réaliser ? Par avance merci.
Frédérick
06 janvier 2011 à 19:07
Réponses FAQ Electricité 1
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Pour l'horloge elle-même un disj 2A suffirait.
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
07 janvier 2011 à 19:03
Réponses FAQ Electricité 2
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité

Bonjour, et surtout merci.
Voici la notice : horloge schneider electric.pdf
Je ne pense pas que mes appareils soient à touche sensitive car ce sont des équipements déjà assez anciens. Encore merci et à bientôt.
Voici la notice : horloge schneider electric.pdf
Je ne pense pas que mes appareils soient à touche sensitive car ce sont des équipements déjà assez anciens. Encore merci et à bientôt.
09 janvier 2011 à 13:29
Réponses FAQ Electricité 3
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité

Bonsoir. Voici 2 schémas de branchement.
Un avec un contacteur et l'autre sans contacteur.
Je vous conseille les contacteurs afin d'économiser les contacts de l'horloge.
Lorsque vous changerez votre électroménager, pensez à prendre des appareils à départ différé, c'est plus pratique.
CMT (10/01/11)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Un avec un contacteur et l'autre sans contacteur.
Je vous conseille les contacteurs afin d'économiser les contacts de l'horloge.
Lorsque vous changerez votre électroménager, pensez à prendre des appareils à départ différé, c'est plus pratique.
CMT (10/01/11)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 janvier 2011 à 21:04
Réponses FAQ Electricité 4
Invité

Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Invité

Bonjour, pour compléter ma réponse, je n'avais pas envisagé de mettre de contacteurs, mais j'en ai deux qui m'avaient été donnés référence Legrand 04049 mais je ne sais pas s'ils sont compatibles.
Merci.
Merci.
10 janvier 2011 à 16:21
Réponses FAQ Electricité 5
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
Bonjour. Encore merci pour tout, je vais donc opter pour le câblage avec les contacteurs.
Amicalement,
Amicalement,
11 janvier 2011 à 15:02
Réponses FAQ Electricité 6
Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
La référence 040 49 convient très bien pour cet usage.
CMT
CMT
14 janvier 2011 à 20:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 2. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
- 3. Tableau électrique piscine avis schéma
- N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
- 4. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
- 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
- 9. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 10. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite