Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
12140
Question risque électrique : Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
Bonjour,
Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.
J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .
J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.
Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.
Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.
J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .
J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.
Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.
Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
14 novembre 2012 à 00:05
Réponses forum électricité 1
Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
Bonjour
Le risque est un échauffement du câble qui peut conduire à un incendie
S'il y a une dérivation, elle est forcément accessible et vous devriez la trouver.
Une fois que c'est fait, c'est en général faisable de changer les fils dans les gaines.
@+
Le risque est un échauffement du câble qui peut conduire à un incendie

S'il y a une dérivation, elle est forcément accessible et vous devriez la trouver.
Une fois que c'est fait, c'est en général faisable de changer les fils dans les gaines.
@+
14 novembre 2012 à 07:36
Réponses forum électricité 2
Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
Il n'y a pas de dérivation accessible, j'ai regardé partout.
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .
"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"...
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .
"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"...

14 novembre 2012 à 22:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 9. Perte de puissance sur câble électrique trop long
- N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
- 10. Section câble / longueur / puissance
- N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite