Profil du membre eric_1234
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit eric_1234 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Merci. Je vais remplacer le disjoncteur par un 16 A.
26 janvier 2013 à 13:24

Bonjour,
Je viens d'avoir un souci dans mon tableau électrique. Deux disjoncteurs étaient reliés par fils (neutre et phase) de section 2,5 mm² à un peigne répartissant neutre et phase sur une ligne de disjoncteur derrière un interrupteur différentiel.
L'entrée d'un des disjoncteurs et l'un des fils de phase ont fortement chauffés, jusqu'à faire fondre le plastique autour du connecteur amont du disjoncteur ainsi qu'une partie de la gaine du fil.
J'ai pris une photo qui permet de visualiser le montage et ce qui s'est passé. Je n'ai mis que les fils de phase, le fil qui est en l'air était branché à l'entrée d'un autre disjoncteur, accolé au peigne.
Derrière ces disjoncteurs, j'ai des radiateurs. Il n'y a aucune trace de problème sur les phases partant vers les radiateurs.
Le problème s'étant passé en amont du disjoncteur, je suppose que la surchauffe s'est produite parce que le câble était mal serré. Mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le vérifier avant de tout démonter.
D'où ma question. Peut-il y avoir une autre explication? Et notamment, ce problème peut-il cacher une anomalie dans mon installation?
(Ne pouvant me passer de mes radiateurs en hiver, j'ai pour l'instant remplacé les 2 disjoncteurs et allongé les peignes pour supprimer ces liaisons par fil, cf 2ème photo. Les 2 nouveaux disjoncteurs sont les plus à droite).
J'en profite aussi pour détailler mon installation de chauffage. J'ai derrière ces 2 disjoncteurs 2 circuits de radiateurs, l'un de 3000 W et l'autre de 3500 W.
- Le premier circuit de 3000 W est protégé par le disjoncteur de 16 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Il ressort en 2,5 mm² au niveau des radiateurs.
- L'autre circuit, 3500 W, est protégé par le disjoncteur de 20 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Puis il y a une jonction qui dérive sur 3 câbles de 1,5 mm² , l'un alimentant 2 radiateurs de 1000 W et 500 W, les 2 autres alimentant chacun un radiateur de 1000 W.
L'installation est-elle correcte? Je m'interroge surtout sur le 2ème circuit.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d'avoir un souci dans mon tableau électrique. Deux disjoncteurs étaient reliés par fils (neutre et phase) de section 2,5 mm² à un peigne répartissant neutre et phase sur une ligne de disjoncteur derrière un interrupteur différentiel.
L'entrée d'un des disjoncteurs et l'un des fils de phase ont fortement chauffés, jusqu'à faire fondre le plastique autour du connecteur amont du disjoncteur ainsi qu'une partie de la gaine du fil.
J'ai pris une photo qui permet de visualiser le montage et ce qui s'est passé. Je n'ai mis que les fils de phase, le fil qui est en l'air était branché à l'entrée d'un autre disjoncteur, accolé au peigne.
Derrière ces disjoncteurs, j'ai des radiateurs. Il n'y a aucune trace de problème sur les phases partant vers les radiateurs.
Le problème s'étant passé en amont du disjoncteur, je suppose que la surchauffe s'est produite parce que le câble était mal serré. Mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le vérifier avant de tout démonter.
D'où ma question. Peut-il y avoir une autre explication? Et notamment, ce problème peut-il cacher une anomalie dans mon installation?
(Ne pouvant me passer de mes radiateurs en hiver, j'ai pour l'instant remplacé les 2 disjoncteurs et allongé les peignes pour supprimer ces liaisons par fil, cf 2ème photo. Les 2 nouveaux disjoncteurs sont les plus à droite).
J'en profite aussi pour détailler mon installation de chauffage. J'ai derrière ces 2 disjoncteurs 2 circuits de radiateurs, l'un de 3000 W et l'autre de 3500 W.
- Le premier circuit de 3000 W est protégé par le disjoncteur de 16 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Il ressort en 2,5 mm² au niveau des radiateurs.
- L'autre circuit, 3500 W, est protégé par le disjoncteur de 20 A. Il part en 2,5 mm² du tableau. Puis il y a une jonction qui dérive sur 3 câbles de 1,5 mm² , l'un alimentant 2 radiateurs de 1000 W et 500 W, les 2 autres alimentant chacun un radiateur de 1000 W.
L'installation est-elle correcte? Je m'interroge surtout sur le 2ème circuit.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2013 à 22:10

Il n'y a pas de dérivation accessible, j'ai regardé partout.
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .
"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"...
Par contre, en regardant à nouveau les sections, un des 3 accès est en 2,5 mm² et les 2 autres sont en 1,5 mm² .
"A priori" ce devrait être bon.
Il me reste à savoir ce que je décide sur ce "a priori"...

14 novembre 2012 à 22:44

Bonjour,
Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.
J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .
J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.
Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.
Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A.
Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon, alimenté via le même disjoncteur.
J'ai noté qu'il faudrait que je change mon disjoncteur pour passer à 20 A, mais ce n'est possible que si j'ai une section de câble de 2,5 mm² . Or :
- côté tableau électrique, j'ai bien une section de 2,5 mm² .
- par contre, sur chacun des 3 branchements radiateur, j'ai une section de 1,5 mm² .
J'ai acheté l'appartement l'année dernière, je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage entre le tableau et les 3 branchements est fait.
Il me paraît logique de penser qu'il y a une partie commune à 2,5 mm² et qu'ensuite il y a une dérivation vers 3 câbles de 1,5 mm².
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y a pas de problème: Je peux changer le disjoncteur et brancher mon 3ème radiateur.
Mais si par hasard d'anciens propriétaires ont bidouillé n'importe comment et qu'à un moment, la section commune tombe à 1,5 mm² , quel est le risque que je prends ?
14 novembre 2012 à 00:05
