Aide pour la révision de mon tableau électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
25143
Question Forum Électricité : Aide pour la révision de mon tableau électrique
Bonjour.
Je vais bientôt mettre ma maison en location et j'ai vu des non conformités dans mon tableau électrique existant.
J'ai donc entrepris de le réviser et je voulais vous soumettre mon projet (ci-joint) car je souhaite votre avis et points de vigilance éventuels.
Je pars donc d'une installation existante que j'ai tenté d'optimiser tout en ajoutant les lignes qui manquent à ce jour. Par ex : J'avais en surplus un Disjoncteur Différentiel AC de 40 où j'ai mis la ligne du congélateur.
J'ai qu'un F serai recommandé dans ce cas mais je n'en ai pas et nulle part je ne vois d'interdiction de mettre le congélateur sur un AC.
Ai-je tord de vouloir économiser l'achat du F ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais bientôt mettre ma maison en location et j'ai vu des non conformités dans mon tableau électrique existant.
J'ai donc entrepris de le réviser et je voulais vous soumettre mon projet (ci-joint) car je souhaite votre avis et points de vigilance éventuels.
Je pars donc d'une installation existante que j'ai tenté d'optimiser tout en ajoutant les lignes qui manquent à ce jour. Par ex : J'avais en surplus un Disjoncteur Différentiel AC de 40 où j'ai mis la ligne du congélateur.
J'ai qu'un F serai recommandé dans ce cas mais je n'en ai pas et nulle part je ne vois d'interdiction de mettre le congélateur sur un AC.
Ai-je tord de vouloir économiser l'achat du F ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2024 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Aide pour la révision de mon tableau électrique
Bonjour?
5 interrupteurs différentiels pour une gros vingtaine de circuits, c'est beaucoup.
3 63A aurait suffit.
Mais on a du mal à voir ce qui préexiste (qui est peut être correct pour un diagnostic location) de ce que vous avez ajouté.
5 interrupteurs différentiels pour une gros vingtaine de circuits, c'est beaucoup.
3 63A aurait suffit.
Mais on a du mal à voir ce qui préexiste (qui est peut être correct pour un diagnostic location) de ce que vous avez ajouté.
01 février 2024 à 13:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Aide pour la révision de mon tableau électrique
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En effet ça aurait été le plus pratique mais je souhaite limiter les coût d'investissement.
Avec cette configuration je dois seulement acheter le Disjoncteur Différentiel de 63 pour les radiateur (actuellement j'ai un 40 ...) et 2 disjoncteurs C20 car j'ai déjà tout le reste.
A titre d'info je vous mets l'existant actuel en pdf ci-joint.
existant.pdf
Merci pour votre réponse.
En effet ça aurait été le plus pratique mais je souhaite limiter les coût d'investissement.
Avec cette configuration je dois seulement acheter le Disjoncteur Différentiel de 63 pour les radiateur (actuellement j'ai un 40 ...) et 2 disjoncteurs C20 car j'ai déjà tout le reste.
A titre d'info je vous mets l'existant actuel en pdf ci-joint.
existant.pdf
01 février 2024 à 14:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Aide pour la révision de mon tableau électrique
Bonjour.
Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).
Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).
Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
01 février 2024 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 2. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 3. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 4. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 5. Aide modification tableau électrique
- N°19878 : Bonjour, Je suis en train de remplacer mon tableau électrique pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en vois bientôt la fin. Cependant je ne m'y connais pas trop en norme...
- 6. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
- N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite