Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
20885
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
Bonjour.
Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le télérupteur Yokis.
Merci de votre aide.
Cordialement.
JLB17
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le télérupteur Yokis.
Merci de votre aide.
Cordialement.
JLB17
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2021 à 14:53
Réponse 1 Du Forum Électricité
Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
- rouge : phase : A1 et C1
- Noir : retour poussoir : BP
- violet : retour lampe : C2
Il faudra ajouter le neutre sur le MTR2000ERP en A2.
Après j'ai un doute sur le fait que le MTR2000ERP fonctionne avec le neutre au poussoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
- rouge : phase : A1 et C1
- Noir : retour poussoir : BP
- violet : retour lampe : C2
Il faudra ajouter le neutre sur le MTR2000ERP en A2.
Après j'ai un doute sur le fait que le MTR2000ERP fonctionne avec le neutre au poussoir.
02 juin 2021 à 15:24
Réponse 3 Du Forum Électricité
Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
Bonjour.
Oui L et pas A1;
Pas certain qu’il faille permuter phase et neutre.
Oui L et pas A1;
Pas certain qu’il faille permuter phase et neutre.
04 juin 2021 à 07:27
Réponse 4 Du Forum Électricité
Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
Et donc le A2 correspond à quoi ?
04 juin 2021 à 15:15
Réponse 5 Du Forum Électricité
Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
A2 correspond à N.
Je suis sans doute reparti d'une doc pas à jour.
Je suis sans doute reparti d'une doc pas à jour.
04 juin 2021 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 3. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 6. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 9. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite