Remplacement télérupteur Legrand par télérupteur connecté Drivia 412170
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
23657
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur Legrand par télérupteur connecté Drivia 412170
Bonjour.
J'ai un télérupteur Legrand 03652 que je souhaiterais remplacer.
Il s'agit d'un montage à 4 fils classique.
Or, sur le nouveau, il y a bien un C1 et C2 qui correspondent à la bobine, mais il y a ensuite un load.
Cela voudrait dire que 5 fils devraient arriver sur ce nouveau télérupteur ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire la correspondance ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un télérupteur Legrand 03652 que je souhaiterais remplacer.
Il s'agit d'un montage à 4 fils classique.
Or, sur le nouveau, il y a bien un C1 et C2 qui correspondent à la bobine, mais il y a ensuite un load.
Cela voudrait dire que 5 fils devraient arriver sur ce nouveau télérupteur ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire la correspondance ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2023 à 16:25
Réponse 1 du forum électricité
Remplacement télérupteur Legrand par télérupteur connecté Drivia 412170
Bonjour.
Vous n'avez pas pris le bon schéma sur la notice.
Pour vous c'est celui à droite de celui-que vous avez mis :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE12069AE_FR.pdf
Vous n'avez pas pris le bon schéma sur la notice.
Pour vous c'est celui à droite de celui-que vous avez mis :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE12069AE_FR.pdf
27 février 2023 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 412400 par télérupteur connecté Legrand 412170
- N°25340 : Bonjour. Je souhaiterais remplacer mes télérupteurs 16A Legrand 412400 par des télérupteurs connectés Legrand 412170 Schéma de branchement télérupteur actuel 412400:...
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
- 9. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite