Question forum électricité : Remplacement prise murale 20A par 16A
Bonjour,
Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils.
J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A.
Sur la prise n°2, j ai un équipement consommant au max 1400W.
Sur la prise n°1, j'ai des équipements pouvant consommer au maximum 2400W.
Ma question est la suivante : puis-je remplacer cette prise n°1 de 20A par une prise de 16A ?
Merci pour vos retours.
Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils.
J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A.
Sur la prise n°2, j ai un équipement consommant au max 1400W.
Sur la prise n°1, j'ai des équipements pouvant consommer au maximum 2400W.
Ma question est la suivante : puis-je remplacer cette prise n°1 de 20A par une prise de 16A ?
Merci pour vos retours.
24 novembre 2012 à 23:34
Conseils électricité 1
Remplacement prise murale 20A par 16A
Bonjour,
En habitat (ou domestique) il est admis de protéger les circuits PC16A câblés en 2.5mm² avec un DJ20A.
Dans votre cas, je comprends que la PC n°2 est alimentée depuis la PC n°1; je ne vois aucune objection à ce montage, si ce n'est que le raccordement de cette PC 16A sera un peu difficile compte tenu que la canalisation est sans doute en 4 mm²; il faudra de la dextérité pour loger les fils.
Cependant il me vient une question : la boite d'encastrement n'est pas la même pour une PC16A que pour une PC 20A ; êtes-vous en saillie ou en encastré ? Cordialement.
En habitat (ou domestique) il est admis de protéger les circuits PC16A câblés en 2.5mm² avec un DJ20A.
Dans votre cas, je comprends que la PC n°2 est alimentée depuis la PC n°1; je ne vois aucune objection à ce montage, si ce n'est que le raccordement de cette PC 16A sera un peu difficile compte tenu que la canalisation est sans doute en 4 mm²; il faudra de la dextérité pour loger les fils.
Cependant il me vient une question : la boite d'encastrement n'est pas la même pour une PC16A que pour une PC 20A ; êtes-vous en saillie ou en encastré ? Cordialement.
25 novembre 2012 à 07:32
Conseils électricité 2
Remplacement prise murale 20A par 16A
Merci ! La prise n°1 de 20A est encastrée.
La prise n°2 de 16A est en saillie.
Cordialement.
La prise n°2 de 16A est en saillie.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 10:32
Conseils électricité 3
Remplacement prise murale 20A par 16A
N'y a-t-il pas tout de même un risque de surintensité au niveau de la prise n°1 si je la passe en 16A sachant que la prise n°2 est bien, comme vous le supposiez, alimentée depuis la prise n°1 ?
Merci encore.
Merci encore.
25 novembre 2012 à 10:38
Conseils électricité 4
Remplacement prise murale 20A par 16A
Bonjour,
Non, car comme je comprends, la dérivation alimentant la PC n°2 sera prise sur les bornes de la PC n°1; donc la PC n° 1 fournira 2400W et la pC n°2 1400W; par contre le DJ 20A verra les puissances des 2 PC (soit 3800W) et d'autres s'il y en a.
Je ne sais pas si c'est du neuf, mais en "existant" vous pouvez trouvez l'adaptateur mono 20A / 16A en brochage traditionnel (genre 90036 ou 90037 de chez Legrand).
Cordialement.
Non, car comme je comprends, la dérivation alimentant la PC n°2 sera prise sur les bornes de la PC n°1; donc la PC n° 1 fournira 2400W et la pC n°2 1400W; par contre le DJ 20A verra les puissances des 2 PC (soit 3800W) et d'autres s'il y en a.
Je ne sais pas si c'est du neuf, mais en "existant" vous pouvez trouvez l'adaptateur mono 20A / 16A en brochage traditionnel (genre 90036 ou 90037 de chez Legrand).
Cordialement.
25 novembre 2012 à 11:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 4. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 10. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite