Bonsoir

J'ai un petit souci, quand je touche le sol et que je touche un appareil électroménager je prends du jus.
Quand je lave le sol, ça disjoncte.
Merci de me dire quel est le problème ?
24 novembre 2012 à 20:46
Problème électricité 1

Quand je lave le sol ça disjoncte

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Certes, il y a un défaut d'isolement sur un équipement, associé à une liaison au circuit de protection douteuse.
Y a t-il un câble chauffant noyé dans la dalle qui ferait défaut, mais dans ce cas la protection DDR devrait déclencher ; ou serait-ce votre appareil électroménager qui serait en défaut.
Pour trouver le coupable, il faut isoler chaque matériel, et voir si vous avez toujours ces désagréments; si vous avez un ami qui possède un mégohmmètre, ça irai plus vite en faisant les mesures d'isolement.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 07:12
Problème électricité 2

Quand je lave le sol ça disjoncte

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Suivre les conseils de 1lnsp, par contre si vous êtes locataire, votre propriétaire à votre demande se doit de remettre l'appartement aux normes actuelles.
C'est même une loi. shocked
25 novembre 2012 à 14:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 2. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 6. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 7. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 8. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 9. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 10. Je ne comprends pas, ça disjoncte
    N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
>>> Résultats suivants pour : Quand je lave le sol ça disjoncte >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
carte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo ampoule de projectionrajouter disjoncteur sur tableau electiqueinterrupteur electromenager



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite